Автоматическое закрытие дверей

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


dobrov_d
Автор темы
dobrov_d
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22.08.2017
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 dobrov_d » 22.08.2017, 15:58

Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше всего реализовать автоматическое закрытие дверей при использовании С2000-АСПТ (порошковое пожаротушение). На данный момент вижу в качестве решения снятие сигнала закрытия с пускового выхода. Возникает проблема с контролем состояния двери, - если закрывать дверь сигналом с пускового выхода, то при наличии СМК на двери по идее АСПТ перейдет в режим сброс запуска пока не закроются двери. Возможно ли заблокировать сброс задержки пуска при открытии двери, что блокировка пуска происходила только при открытой двери по окончании времени задержки, ну а сами двери закрывать предположим за 10 секунд до пуска.
Ну и второй вопрос, каким способом лучше всего подавать сигналы на отключение вентиляции и пуск дымоудаления.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 22.08.2017, 16:45

Двери подобных помещений должны и так оборудоваться устройствами для самозакрывания: ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
А про Ваше предложение что то честно говоря не въехал. :zvez_ochki:
Не ошибается только тот кто не работает.

dobrov_d
Автор темы
dobrov_d
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22.08.2017
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 dobrov_d » 22.08.2017, 17:19

Там въезд в подземную стоянку. Он по идее всегда открыт, закрывать его сразу после сигнала пожар, наверное, как-то неправильно будет. Предложения я и не выдвигал никакого. Я спросил можно как-то отменить сброс или остановку задержки пуска из-за открытой двери. А за 10 секунд до окончания задержки автоматически подать сигнал на закрытие двери ну и соответственно включить уже контроль состояния двери, чтоб при открытой двери, в случае ее неудачного автоматического закрытия, не произошел пуск пожаротушения.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 22.08.2017, 21:52

Теперь начала понимать что Вы хотите, видимо я еще притормаживаю после отпуска. :-):
По стандартному применению ни чего не выйдет, у нас же есть только возможность приостановить запуск АУП на время открытия двери и продолжить отчет запуска после закрытия двери, т.е по сути запуск никак не произойдет при открытой двери, да и отчет на время открытия остановится.
У Вас задача нестандартная, по крайне мере мне не доводилось подобное делать и встречать. Нужно будет подумать, может еще кто из форумчан чего дельного подскажет.
P.S: если только какой ни будь сценарий придумать, что бы по нему дверь закрывалась после истечению определенного времени. Пульт есть в комплекте?
Не ошибается только тот кто не работает.

dobrov_d
Автор темы
dobrov_d
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22.08.2017
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 dobrov_d » 23.08.2017, 08:45

да, пульт есть

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 23.08.2017, 12:47

ну например так: на воротах герконы, пока они разомкнуты то пуск в принципе не возможен, а в пульте сценарий - включить релюшку, управляющую воротами, с задержкой ХХ секунд, разрешающим условием - пожар2 в нужных разделах.
Итого: прошла сработка - релюшка начала свой отсчёт - задержка закончилась ворота начали закрываться - ворота закрылись, герконы замкнулись - аспт бахнуло


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя