Непрочитанное сообщение #1 alinad8804 » 01.09.2018, 20:24

Здравствуйте!

Впервые ставлю пожаротушение и конечно из за отсутствия опыта есть масса очевидных вопросов и уточнений)
И так: Прибор АСПТ версии 3.53 - КПБ - 5 тунгусов МПП(Н) - Один шлейф типа 1 с двойной сработкой 8 датчиков ИП 212-141
Вопрос 1
Правильно ли я понимаю и использую формулу расчета Rд?
Рип 12 вольт = 10,2
Треб-ый Ампераж на 1 модуль не менее 0.2А
R модуля 8 ... 16 ом (не совсем понимаю как считать 8 или 16 или средне число)
кабель шввп 0.75 19м от кпб до модуля и метр от РИПа до КПБ (И того: 20м по 0.0223 = 0,446ом)
У меня выходит 37ом с копейками.
Выпрямительный диод типа 1N4148 как я понимаю снизит выдаваемую силу тока до 0,5А и как я понимаю Rд в 37ом мало что изменит или оно здесь
не для снижения тока?

Вопрос 2

Не очень пока разбираюсь в схемах поэтому хочу уточнить_ Rд надо закольцовывать через модуль тушения или до модуля паралелить на +- ?
Вариант 1
Тунгус 1.png


Вариант 2
Тунгус 2.png

Как правильно?

Вопрос 3

Rд для Дымовиков верно ли понимаю схему подключения?

2 сработка.png


Очень надеюсь на вашу помощь товарищи. Как ни как не простая пожарка модули дорогие не хотелось бы накосячить)
Всем заранее Благодарен!

Добавлено спустя 18 часов 34 минуты:
Эх видимо форум уже помер. А жаль.

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #2 Anatoly » 01.11.2018, 16:52

да не, форум иногда подаёт признаки жизни! ))))
У меня тоже вопрос по связке АСПТ+КПБ!
КПБ (версии не помню, не суть важно) подключены к соответствующему выходу АСПТ для расширения пусковых цепей. В настройках АСПТ есть параметр Задержка пуска, и в настройках КПБ есть параметр Задержка пуска - в итоге эти две задержки суммируются или нет? Я чёт не совсем понял из инструкций.
И такой момент - подключено 6 КПБ. Я правильно понимаю, что выходы у них будут включаться параллельно (КПБ 1, 2, 3, 4, 5, 6 вых 1), а не последовательно (КПБ 1 вых 1, КПБ2 вых 1, КПБ 3 вых 1)????

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 01.11.2018, 20:20

Форум живее некоторых живых.
Задержка пуска АСПТ устанавливает задержку до команды пуска ОТВ для безопасной эвакуации из защищаемого помещения.
Задержка пуска КПБ устанавливает интервал времени, который выдерживают выходы КПБ при последовательном включении.
Выходы всех подключенных КПБ включаются одновременно-последовательно, то есть, первые выходы всех КПБ, затем вторые, и т.д.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 sibguardian » 27.11.2018, 15:35

Если рассматривать настройки графически, то выглядеть это будет примерно так...

Добавлено спустя 38 минут 34 секунды:
alinad8804 писал(а):Здравствуйте!


Вопрос 2

Не очень пока разбираюсь в схемах поэтому хочу уточнить_ Rд надо закольцовывать через модуль тушения или до модуля паралелить на +- ?
Вариант 1
Вложение Тунгус 1.png больше недоступно


Вариант 2
Настройка С2000-КПБ.jpg

Как правильно?



Очень надеюсь на вашу помощь товарищи. Как ни как не простая пожарка модули дорогие не хотелось бы накосячить)
Всем заранее Благодарен!

Подключение МПП согласно рекомендации производителя, цветовая маркировка модуля подключения нагрузки МПН учтена на картинке...
Расчет добавочного сопротивления оптимально вести учитывая ток гарантированного пуска МПП (это паспортное значение), не выходя за пределы пусковых токов выхода С2000-КПБ (примерно 2,5А) или С2000-АСПТ (1А при 24В)

Для Бурана-15 это будет примерно так: напряжение питания КПБ 13,5 делим на Ток пуска модуля 0,7А - получаем примерно 20 Ом (R доб)
Вложения
Настройка С2000-КПБ 2.jpg

nordmen89
nordmen89
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.01.2019
С нами: 5 лет 2 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 nordmen89 » 08.01.2019, 17:08

Всем доброго дня.
Если не в эту тему написал , пошлите меня в нужную. Первый раз пишу.
А ситуация схожая , На объекте не рабочая система,нужно оживить, на основе С2000 м ,4 штуки С2000АСПТ , 4 С2000 КПБ и около 100 штук Буранов , 9 зон , ИПРы , ИП34а , и Пульсары и таблички , ещё и СКУД .Тушение все через КПБ , ранее по всей видимости стоял комп и Орион , сейчас нет, решили написать сценарий что бы все было под управлением С2000 м так как к С2000АСПТ подключены только Пульсары , остальное программно.
Ещё раз повторюсь ,если не в эту тему написал , направьте если не трудно. А то помощь нужна, и совет.Спасибо.
pet-and » 09.01.2019, 08:51 Замечание
Один раз написать вопрос вполне достаточно.

militari
militari
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 21.02.2018
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #6 militari » 09.09.2022, 16:41

Доброго времени суток всем.
Дабы не создавать новой темы. Хочу спросить тут.
Раньше дела с порошковым пожаротушением иметь не приходилось. Достался объект, как выяснилось, с не работающей пожаротушкой. Одно помещение.
Из оборудования с2000-АСПТ 1 штука и 25 модулей МПП (Н)-6-И-ГЭ-У2 ("Тунгус"). Которые не подключены от слова совсем.
Подскажите, как правильно соединить пусковую цепь. И достаточно ли блока АСПТ, на такое количество модулей.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 11.09.2022, 07:21

если это будет считаться одним направлением пожаротушения, т.е. при сработке бахнут все МПП сразу, то одного АСПТ достаточно, а вот для одного МПП должен быть только один выход, т.е. выходов самого АСПТ на всех точно не хватит и надо будет ставить ещё и несколько КПБ, которые подключаются к А2В2 самого АСПТ (и им же будут управляться), из расчёта один КПБ (6 выходов) на 6 МПП.