Непрочитанное сообщение #1 bpluskz » 10.10.2018, 15:57

Добрый вечер ув.форумчане.Требуется ваша смышленная и профессиональная помощь.Как связать Аспт и сигнал 10 что бы шс сигнала запускал тушение в ручную.тоестт естт 10 аспт и сигнал и мне надо что бы каждый шлейф отвечал за пуск тушения определенной аспт.знаю гемор и порнография но так надо заставляют а добавить правильно сценарий не могу.вроде и так и сяк а ни как не получается что то упускаю.может кто поделится дельной мыслей или опытом кто подобное вытворял??и если есть возможность скинуть мне конфу с примером в пару сценариев как это должно выглядит наглядно.Заранее благодарю)

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 sibguardian » 27.11.2018, 16:44

Если не поздно.... Мысль правильная - такой вариант пуска делается через сценарии управления (Сценарий "управление шлейфом")

В шаге сценария выбрать -> команда шлейфу - запустить АУП.
В условиях -> выбрать раздел, где есть ШС Сигнала-10 для управления, исходя из типа шлейфа (пожарный, технологический и пр) выбрать системную команду, которая формируется при изменении состояния ШС. В разделе должен быть один шлейф отвечающий за определенное направление тушения (конкрентый АСПТ)

Становимся на корень сценария, чтобы в нижнем окне появился список приборов. Выбираем нужный АСПТ и к нему привязываем созданный сценарий, сохраняем конфиг в пульт - обязательно поверяем на исполнение логических условий. Если бабахнет... я не виноват...

Звучать логическое условие сценария будет так:
- если в разделе со шлейфом ШС 2 Сигнала-10 (для примера), при его изменении, сформируется команда (для примера - "ручной пуск") то прибору АСПТ с адресом ХХ запустить АУП (автоматическую установку пожаротушения)

iceshock
iceshock
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: настройщик

Непрочитанное сообщение #3 iceshock » 19.11.2022, 12:18

Благодарю :co_ol: