С2000-АСПТ вопрос по ручному пуску.

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Dekka_Fade
Автор темы
Dekka_Fade
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.02.2019
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Dekka_Fade » 19.04.2019, 07:37

Всем доброго времени суток, заранее извиняюсь, если вопрос глупый и ответ на него очевидный, либо уже задавался, но я ничего не нашел ни в инструкциях, ни на форуме. Вопрос следующий: Может ли ручной пуск через ИПР прерывать отсчет автоматики и запускать свой отсчет? Идея в том, что при начале отсчета человек должен прибежать, убедиться в наличии пожара и, если пожар имеет место быть, нажать ручник и запустить тушение. Проблема в том, что нажатие ручника не прерывает отсчет автоматики и из-за этого не запускает тушение. Ручник расключался по схеме ниже:
Ручной пуск.png



Хотелось бы знать, возможно ли такое реализовать, и если да, где может быть ошибка, а если нет, то в чем отличие этого ручника от ИПР в обычных шлейфах? (кроме отдельной индикации)

Конфиг АСПТ прилагается.
09.04.2019 АСПТ с кпб.cnu
(274 байт) 96 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 43
Репутация: 127
Сообщения: 3254
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 10 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 19.04.2019, 09:32

Приоритет дистанционного запуска - Позволяет включить режим, когда дистанционный запуск не может быть блокирован при нарушении ДС двери или неисправности.

Dekka_Fade
Автор темы
Dekka_Fade
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.02.2019
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Dekka_Fade » 29.04.2019, 05:29

pet-and писал(а):Приоритет дистанционного запуска - Позволяет включить режим, когда дистанционный запуск не может быть блокирован при нарушении ДС двери или неисправности.
Не думаю, что давать возможность запустить порошковое тушение в открытом помещении - хорошая идея)

Rustam74
Rustam74
Возраст: 49
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #4 Rustam74 » 30.04.2019, 14:35

Dekka_Fade писал(а):Не думаю, что давать возможность запустить порошковое тушение в открытом помещении - хорошая идея)
Для тушения порошком негерметичность помещения не столь принципиальна, даже бывает тушение неогороженной площади, а не помещения на порошке. А наличие внутри помещения людей с открытым состоянием двери не настолько прямо связано.