Неисправность "Резерв"

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
Shuraken13
Автор темы
Shuraken13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.04.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник связи

Непрочитанное сообщение #1 Shuraken13 » 04.04.2013, 13:13

Такая проблема, может кто сталкивался. После недолго отключения основного питания стала мигать неисправность "Резерв" на с2000-АСПТ версия 2.07. Аккумулятор находится в рабочем состояние 13,7в и при подключение воспроизводится соответствующая мелодия. Что может быть причиной данной неисправности?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 04.04.2013, 13:27

Тест прибора (табличек и сирены) проходит нормально?
Курите man'ы , господа.

Shuraken13
Автор темы
Shuraken13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.04.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник связи

Непрочитанное сообщение #3 Shuraken13 » 04.04.2013, 13:30

Да нормально, работает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 04.04.2013, 13:40

Мигает "Несправность" ?
Проверьте тампер дверцы прибора.
Курите man'ы , господа.

Shuraken13
Автор темы
Shuraken13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.04.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник связи

Непрочитанное сообщение #5 Shuraken13 » 04.04.2013, 13:45

Мигает "неисправность" на дверце, а после открытии дверцы видно на самой плате мигает крайний правый диод с подписью "Резерв"

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 04.04.2013, 13:53

Shuraken13 писал(а):Мигает "неисправность" на дверце, а после открытии дверцы видно на самой плате мигает крайний правый диод с подписью "Резерв"
Это понятно, но при неисправном РП неработали бы таблички.
Попробуйте обесточить прибор полностью, а потом подать питание.
Попробуйте заменить АКБ, может не нравятся они прибору.
Курите man'ы , господа.

Shuraken13
Автор темы
Shuraken13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.04.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник связи

Непрочитанное сообщение #7 Shuraken13 » 04.04.2013, 14:25

а если таблички и сирена не работают? Я немного поторопился там с ответом. Имел ввиду про другое, про то что на пульте с2000 берётся под охрану шлейфы.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #8 AlexRuden » 04.04.2013, 14:39

Shuraken13 писал(а):а если таблички и сирена не работают?
Они и не должны работать при неисправном РП.
Попробуйте заменить АКБ на новые. Сколько лет не менялись?

НЕИСПРАВНОСТЬ
1 Индикация неисправности сигнальных цепей
2 Индикация неисправности выходов СО и ЗО
3 Индикация неисправности пусковой цепи
4 Индикация неисправности источника ОП
5 Индикация неисправности источника РП
6 Индикация неисправности от блока "С2000-КПБ"
7 Индикация вскрытия корпуса прибора

Примечания
1) Вид извещения о неисправности показывается прерывистым включением соответствующего индикатора, установленного на основной плате, внутри прибора;

Если замена АКБ не даст результата, то искать дальше...
Курите man'ы , господа.

Shuraken13
Автор темы
Shuraken13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.04.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник связи

Непрочитанное сообщение #9 Shuraken13 » 04.04.2013, 14:45

Видимо много времени прошло с установки АКБ - запылился хорошо. Недавно работаю на объекте всей информацией не владею

Shuraken13
Автор темы
Shuraken13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.04.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник связи

Непрочитанное сообщение #10 Shuraken13 » 05.04.2013, 12:38

"Клин клином выбивают". Поменял АКБ неисправность осталась, но отключив скат и через минуту его опять включив(т.е. заставив работать на резерве) - неисправность "Резерв" перестала мигать. Это либо специально так сделано чтоб знали, что питание оснавное отключалось или просто глюк прибора.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #11 AlexRuden » 05.04.2013, 13:20

Shuraken13 писал(а):но отключив скат и через минуту его опять включив(т.е. заставив работать на резерве) - неисправность "Резерв" перестала мигать.
Приплили... Вы про СКАТ ничего не писали.
Да и как у вас подключено? Вместо АКБ включен выход СКАТа?
Курите man'ы , господа.