Запуск тушения только от ручных извещателей

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы
sashaja---
Автор темы
sashaja---
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06.11.2012
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 sashaja--- » 10.06.2013, 12:37

Здравствуйте!
На объекте стоит С2000-АСПТ, к нему подключены 2 модуля "Тайфун" через КПБ. На первый шлейф подключены датчики пламени, еще отдельным шлейфом подключены ИПР для ручного пуска. Вопрос: Как при помощи программирования сделать так, чтобы запуск тушения происходил только от ручников, а при сработке датчиков пламени мигало только табло и орала сирена, но тушения небыло?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 44
Репутация: 138
Сообщения: 3291
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 11.06.2013, 05:49

Тип шлейфа установить 2 (комбинированный), т.к.
Для ШС типа 2 распознаётся срабатывание только одного извещателя. При срабатывании извещателя прибор переходит в режим "Внимание". Переход прибора в режим "Пожар" в этом случае возможен, только если второй шлейф также находится в режиме "Внимание".

sashaja---
Автор темы
sashaja---
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 06.11.2012
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 sashaja--- » 14.06.2013, 08:38

Спасибо!
А нельзя сделать так чтобы ПТ не запускалось даже если в одном шлейфе сработало 2 датчика и прибор перешел в режим пожар, а запускалось только с ручника?