Непрочитанное сообщение #21 Mixail 51 » 18.09.2018, 21:11

glutton, правильно сделали что выписали замечание, ибо подключать надо согласно РЭ на прибор, Приложение Б если мне не изменяет память, т.е. МПН и при необходимости Rдоб.
Не ошибается только тот кто не работает.

Stepan_razin111
Stepan_razin111
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04.02.2021
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #22 Stepan_razin111 » 04.02.2021, 04:19

Здравствуйте уважаемые, столкнулся с непреодолимой для меня ситуацией, имею пульт с2000м 1шт с2000аспт 1шт кпб 7шт кдл 1шт.
Не могу привязать аспт в ппроге через вкладу типы приборов, добавляя прибор в ручную, там я ввёл значение 7 своих кпб, нажимаю ок и все вроде бы ничего, но когда во вкладке приборов выбираю аспт и меняю ему тип на свой созданный, пппрог выдает ошибку "указанного номера шлейфа нет" как бороться?
P.s то ли я дурак, то ли лыжи не едут

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #23 pet-and » 04.02.2021, 04:25

Для начала, надо сообщить сообществу версию ППрог и АСПТ.

Stepan_razin111
Stepan_razin111
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04.02.2021
С нами: 3 года 1 месяц
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #24 Stepan_razin111 » 04.02.2021, 04:52

Версия ппрог 3.13 аспт 3.52, предыдущий коментатор похоже не понял суть моего вопроса, какое РЭ и схема подключения!!!!!когда у меня в аспт кроме интерфейса не подключается ничего, тушение будет срабатывать от кпб

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 04.02.2021, 06:01

Stepan_razin111 писал(а):предыдущий коментатор похоже не понял суть моего вопроса
Признаться честно, я тоже как-то не очень понял, ни суть вопроса, ни про предыдущего комментатора (коммент от 18 сентября 2018 года?
Stepan_razin111 писал(а):тушение будет срабатывать от кпб
Каким образом вы это себе представляете?