Неподдающаяся логике автоматика

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


IVN
Автор темы
IVN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: универсал

Непрочитанное сообщение #1 IVN » 24.10.2013, 16:03

Используем связку С2000-АСПТ --- С2000-ПП --- SCADA.
1) Огромный недостаток:
Диспетчеру невозможно 100% определить причину отключения автоматики.
То ли отключение было от цепи ДС Двери, то ли кнопкой на приборе...
2) Косяк:
Прибор находился в состоянии "автоматика включена".
Открыли дверь - "автоматика отключена".
Подали со SCADA команду "включить автоматику".
Закрыли дверь, дождались восстановления цепи ДС двери.
Прибор остался в состоянии "автоматика отключена".
http://www.youtube.com/watch?v=xNvq3GjRumI

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 26.10.2013, 11:03

Может вам использовать ПКУ С2000М ?

IVN
Автор темы
IVN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: универсал

Непрочитанное сообщение #3 IVN » 28.10.2013, 07:28

Vse писал(а):Может вам использовать ПКУ С2000М ?
Это вообще не вариант... Необходим нормальный графический интерфейс, т.е. полноценная SCADA.

IVN
Автор темы
IVN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: универсал

Непрочитанное сообщение #4 IVN » 28.10.2013, 14:21

IVN писал(а):Используем связку С2000-АСПТ --- С2000-ПП --- SCADA.
2) Косяк:
Прибор находился в состоянии "автоматика включена".
Открыли дверь - "автоматика отключена".
Подали со SCADA команду "включить автоматику".
Закрыли дверь, дождались восстановления цепи ДС двери.
Прибор остался в состоянии "автоматика отключена".
http://www.youtube.com/watch?v=xNvq3GjRumI
Сейчас попробовал сделать тоже самое при помощи пульта С2000-М версия 2.06.
Всё тоже самое - прибор остался в состоянии "автоматика отключена".

kyrilka
kyrilka
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 kyrilka » 29.10.2013, 20:17

что бы нельзя было отключить на приборе автоматику или вообще что либо нажимать кому ни попадя, на приборе есть блокировка ключом

IVN
Автор темы
IVN
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: универсал

Непрочитанное сообщение #6 IVN » 01.11.2013, 08:12

kyrilka писал(а):что бы нельзя было отключить на приборе автоматику или вообще что либо нажимать кому ни попадя, на приборе есть блокировка ключом

Дистанционное управление не блокируется в любом случае!

kyrilka
kyrilka
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16.10.2013
С нами: 10 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 kyrilka » 03.11.2013, 11:15

Дистанционное управление не блокируется в любом случае!

вам же надо чтобы кроме диспетчера (дистанционно) никто больше не мог управлять автоматикой


Вернуться в «С2000-АСПТ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности