Ну и откуда в итоге РИП столько выдал?jorik писал(а):, начали проверять откуда - РИП-24 выдает на выходе 220.
Вы производителю писали? Примерное время поставки приборов можете сказать? Какой прибор загорелся? Тоесть мы имеем уже три случая возгорания. Есть еще один, но я там не присутствовал, не мой об'ект. Извиняюсь за ошибки))) пишу с мобилы.Marauder писал(а):После пожара на приборах на одном из "своих" объектов, мы перетрясли абсолютно все связанные системы. И пока не выяснили действительную причину не остановились. В итоге все остались довольны, и больше таких инцидентов не происходило.
Поэтому ищите "камушек" в РИПе и далее в Болид...
В нашем случае производитель был ни при чем, приборов несколько погорело в т.ч. С2000М. Время поставки приборов - от магазина до объекта - 3-4 часа.jorik писал(а):Вы производителю писали? Примерное время поставки приборов можете сказать? Какой прибор загорелся? Тоесть мы имеем уже три случая возгорания. Есть еще один, но я там не присутствовал, не мой об'ект. Извиняюсь за ошибки))) пишу с мобилы.
нет, поначалу не думали, что будут серьезные последствия и просто выкинули на склад. А сейчас вроде объект сдали, я там только орион дорисовываю, так из начальства ненужно никому. Что с этого РИПа приходила фаза я уверен. Что с других мест могла сесть фаза - все может быть, это действующая стройка и никакой вариант нельзя исключать.MadHacker писал(а):Вы выяснили в чём дефектность? Именно рип давал 220 в линию? А то может где ещё по пути провод коротнул.
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя