Непрочитанное сообщение #1 vidikon58 » 04.05.2014, 13:37

Здравствуйте! Имеется следующая проблема:
Требуется организовать порошковое пожаротушение на приборах: С2000-КПБ, Сигнал 20П SMD и ИСО Орион, без прибора С2000-АСПТ.
Имеется помещение, в котором установлены извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-Д-II/4Р, тепловые извещатели ИП-106, для контроля состояния двери установлен выключатель путевой конечный ВПК, все извещатели подключены к ШС прибора Сигнал 20П SMD вер.2.05 который соединен с С2000-КПБ и другими приборами через линию связи RS-485. Для соединения с компьютером используется преобразователь интерфейса С2000-ПИ. Пульт в системе отсутствует. Для управления используется АРМ Орион 1.0 КД версии 7.6.3. В Орионе создан пожарный раздел, куда включены 2 ШС с извещателями ИПДЛ-Д-II/4Р тип ШС дымовой, 2 ШС с извещателями ИП-106 тип ШС тепловой, выключатель ВПК тип ШС которого выставлен как технологический. Раздел привязан к реле С2000-КПБ, тактика реле выставлена АСПТ. При сработке двух пожарных извещателей по разделу идет событие «Два пожара в разделе», а по привязанному реле С2000-КПБ событие «Запуск тактики АСПТ» с описанием «Запуск по факту», на выходе С2000-КПБ выдаётся импульс 24В который почему-то не блокируется при нарушенном технологическом шлейфе (выход контролируется светодиодом, имитирующим нагрузку).
Посодействуйте в решении этой проблемы. Буду очень благодарен.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

vidikon58 M
Автор темы
Аватара
vidikon58 M
Автор темы
Возраст: 63
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #2 vidikon58 » 27.06.2014, 20:38

Спасибо за поддержку мужики!
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 33
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 8 лет
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 30.06.2014, 12:37


vidikon58 M
Автор темы
Аватара
vidikon58 M
Автор темы
Возраст: 63
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #4 vidikon58 » 09.07.2014, 11:22

Vse
Прочтите:
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=30&t=246&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7

http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=20&t=651&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7[/quote
В моём случае уже всё смонтировано. Мне поставлена задача установку наладить и сдать. А по этим ссылкам ничего конкретного по моей проблеме я не увидел.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

vidikon58 M
Автор темы
Аватара
vidikon58 M
Автор темы
Возраст: 63
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #5 vidikon58 » 07.03.2015, 15:25

vidikon58 писал(а):Здравствуйте! Имеется следующая проблема:
Требуется организовать порошковое пожаротушение на приборах: С2000-КПБ, Сигнал 20П SMD и ИСО Орион, без прибора С2000-АСПТ.
Имеется помещение, в котором установлены извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-Д-II/4Р, тепловые извещатели ИП-106, для контроля состояния двери установлен выключатель путевой конечный ВПК, все извещатели подключены к ШС прибора Сигнал 20П SMD вер.2.05 который соединен с С2000-КПБ и другими приборами через линию связи RS-485. Для соединения с компьютером используется преобразователь интерфейса С2000-ПИ. Пульт в системе отсутствует. Для управления используется АРМ Орион 1.0 КД версии 7.6.3. В Орионе создан пожарный раздел, куда включены 2 ШС с извещателями ИПДЛ-Д-II/4Р тип ШС дымовой, 2 ШС с извещателями ИП-106 тип ШС тепловой, выключатель ВПК тип ШС которого выставлен как технологический. Раздел привязан к реле С2000-КПБ, тактика реле выставлена АСПТ. При сработке двух пожарных извещателей по разделу идет событие «Два пожара в разделе», а по привязанному реле С2000-КПБ событие «Запуск тактики АСПТ» с описанием «Запуск по факту», на выходе С2000-КПБ выдаётся импульс 24В который почему-то не блокируется при нарушенном технологическом шлейфе (выход контролируется светодиодом, имитирующим нагрузку).
Посодействуйте в решении этой проблемы. Буду очень благодарен.
Проблему решил.Ёщё в прошлом году,забыл отписаться.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

Leonid
Leonid
Возраст: 33
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #6 Leonid » 09.03.2015, 18:27

vidikon58 писал(а): Проблему решил.Ёщё в прошлом году,забыл отписаться.
А можно хотя бы кратко, тезисно как решили проблему? Для общего образования.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

vidikon58 M
Автор темы
Аватара
vidikon58 M
Автор темы
Возраст: 63
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #7 vidikon58 » 18.03.2015, 12:35

Leonid писал(а):
vidikon58 писал(а): Проблему решил.Ёщё в прошлом году,забыл отписаться.
А можно хотя бы кратко, тезисно как решили проблему? Для общего образования.
Просто я сам запарился начал проводить проверку в ручном режиме. Для режима ручного управления это штатная ситуация. В автоматическом же всё отрабатывает нормально.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Газовое пожаротушение
    harrion » 08.08.2016, 16:26 » в разделе С2000-АСПТ
    2
    2357
    harrion Перейти к последнему сообщению
    09.08.2016, 10:47
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ и СДУ-М
    harrion » 02.09.2016, 13:17 » в разделе С2000-АСПТ
    1
    3751
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    02.09.2016, 20:03
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ, КПБ Вложения
    Valga » 04.11.2016, 14:11 » в разделе С2000-АСПТ
    14
    4177
    DruG Перейти к последнему сообщению
    17.02.2020, 05:56
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 3 аспт и 1 кпб
    retexa » 25.06.2017, 09:59 » в разделе С2000-АСПТ
    3
    2354
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    25.06.2017, 12:12
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению 2 АСПТ
    Badasschick » 02.02.2018, 15:49 » в разделе С2000-АСПТ
    16
    1987
    Svin Перейти к последнему сообщению
    26.05.2020, 07:57
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению АСПТ, КПБ, 3 шлейфа.
    gewer » 08.08.2016, 13:16 » в разделе С2000-АСПТ
    5
    4106
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    09.08.2016, 11:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению аспт ,2 бс с ИП 102 2х2 2 кпб 9 буранов Вложения
    without_license » 29.03.2017, 13:30 » в разделе С2000-АСПТ
    17
    4630
    without_license Перейти к последнему сообщению
    06.05.2017, 13:35
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-АСПТ и ШПС-24 исп.02
    BSPR » 29.06.2021, 15:14 » в разделе С2000-АСПТ
    0
    39
    BSPR Перейти к последнему сообщению
    29.06.2021, 15:14
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-АСПТ ver 3
    Peering22 » 06.12.2016, 18:20 » в разделе С2000-АСПТ
    2
    3264
    Peering22 Перейти к последнему сообщению
    11.12.2016, 11:02
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Неисправность АСПТ
    wss » 13.01.2017, 10:33 » в разделе С2000-АСПТ
    20
    13492
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.02.2017, 19:48

Вернуться в «С2000-КПБ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности