Клапана - с электромагнитом?dovit писал(а):Привет всем!
Столкнулся с такой задачей: к выходам С2000-КПБ будут подключены клапаны ДУ, которые закрываются вручную.
ivz9999 писал(а):Выходы кпб в ппроге заносим в разделы, потом разделы привязываем к би или бки
О как. Не знал об этом. Проэксперементирую на досугеivz9999 писал(а):Я не говорю про реле. Во вкладке Разделы в нижней части у КПБ будут выходы по количеству реле. Их можно занести в раздел. На одном из об'ектов пожарник требовал индикации по состоянию линий оповещения на БИ - вот методом научного тыка и дошел
И этот пожарник был по сути прав, в ФЗ 123 про это самое пишут. А если присмотреться к инструкции С2000-М, то увидим, что в раздел может быть включен практически любой элемент системы, а при наличии БИ/БКИ разумного образца (вер.2.22\23\25), можно обозначить некоторое событие приятным, задорным и красивым новогодним промаргиванием.ivz9999 писал(а):Я не говорю про реле. Во вкладке Разделы в нижней части у КПБ будут выходы по количеству реле. Их можно занести в раздел. На одном из об'ектов пожарник требовал индикации по состоянию линий оповещения на БИ - вот методом научного тыка и дошел
Какой смысл заводить на БКИ выходы КПБ, если состояние клапанов контролируется технологическим шлейфом через Сигнал-20?ODS писал(а):1. Сделал разделы - занес туда выходы кпб на БКИ ноль эмоций
2. Сигнал-20 через сопротивления - состояние клапана (открыт/закрыт). Таким образом - шс технологический и брать/снимать с охраны его нельзя.
Mixail 51 писал(а):В pprog на вкладке реле, выбираете нужное Вам реле, перетаскивает на него разделы, от событий в которых реле должно сработать, далее на вкладке "инспектор" задаете нужную программу управление и если нужно то, задержку срабатывания и время управления, т.е время работы. Ограничение по времени действует только на программы ".....на время".
Что конкретно имеете ввиду, локальное управление (когда прибор работает без пульта) или же централизованное (в комплекте с пультом).sgp писал(а):Скажите, а это же можно проделать и с реле на приемно-контрольных приборах??
Да, спасибо.Mixail 51 писал(а):Что конкретно имеете ввиду, локальное управление (когда прибор работает без пульта) или же централизованное (в комплекте с пультом).sgp писал(а):Скажите, а это же можно проделать и с реле на приемно-контрольных приборах??
Локальное управление отличается от централизованного тем, что программа управления прописывается в самом приборе через программу Uprog, и тогда реле управляет сам прибор. При централизованном управлении реле управляет пульт, причем если при локальном управлении мы можем "подвязать" к реле только шлейфы самого прибора, то при централизованном к реле прибора можно "подвязать" любой шлейф системы даже с других приборов. Но стоит не забывать что если в приборе установлена локальное управление, то централизованное работать не будет.
Думаю что понятно объяснил.