Поключение к выходам КПБ двухполюсной нагрузки

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы
flagman
Автор темы
flagman
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.08.2015
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: Проектант

Непрочитанное сообщение #1 flagman » 06.08.2015, 12:23

Всем Доброго дня! Есть задача,- реализовать управление моторизованными задвижками водоснабжнения.
Но тут всплыл нюанс,- у задвижек три провода, 1 общий, минус, 2- плюс 12 на закрытие, 3- плюс 12 на открытие.
Так как выходы каналов питания у КПБ, и минусы и плюсы, гальванически развязаны между собой, (пока не понял зачем),
то Вопрос: можно ли соединять минусы между двумя каналами выхода? С МПН или Без МПН?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2441
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 06.08.2015, 17:33

А марку задвижек можно узнать?
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1674
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 07.08.2015, 09:28

Нет нельзя, т.к. на выход КПБ в выключенном состояниивсегда подается контрольное напряжение ОБРАТНОЙ полярности. Представляете, что будет, когда один выход выключен, а второй включится?