Непрочитанное сообщение #1 Shef-1 » 02.09.2015, 21:32

Добрый день. Настраиваю систему порошкового пожаротушения и возникли трудности с работой С2000-кпб, которые должны управлять табличками УХОДИ, НЕ ВХОДИ, АВТОМАТИКА ОТКЛ., и одной сиреной. Они не отрабатывают. Изначально все оповещатели были подключены без МПН, но затем всё исправили - безрезультатно.

В Uproge выставил все параметры выходов С2000-КПБ по нулям.

Конфигурацию пульта С2000М прилагаю.
Вложения
ОБЛКОММЭНЕРГО.zip
(1.63 КБ) 519 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 02.09.2015, 23:50

Я так понимаю вопрос про КПБ с адресом 7.
1. КПБ у Вас и не будут срабатывать, потому как на вкладке реле к реле КПБ не привязано ни одного из разделов, при событии в которых оно должно срабатывать.
2. Не понять зачем КПБ выдавать сигналы которые Вы указали, эти сигналы выдает АСПТ.
3. Если КПБ используется как расширитель АСПТ, то оно подключается к внутреннему интерфейсу АСПТ.
3. Конфигурация вообще какая то не понятная, опишите поподробнее какая работа системы в целом предполагается.
Последний раз редактировалось Mixail 51 03.09.2015, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 03.09.2015, 00:17

Еще одну ошибку нашел в конфигурации, а именно на вкладке "привязка управления", управление привязано еще и к КПБ, они не могут управлять разделами, потом еще на на вкладке "трансляция событий" разделы к принтеру привязаны, у Вас принтер установлен или просто на всякий случай сделали.
Не ошибается только тот кто не работает.