Прибор видит. Сообщение выдаёт, что текущая версия Упрога не может конфигурировать данную версию КПБ, хотя программа самая свежая. Светодиоды мигают только жёлтые.Mixail 51 писал(а):В смысле тоже выдает: "текущая версия прибора не поддерживается" или вообще не видит прибор?
Свежая насколько, в смысле более точно версию сообщите и на заводские настройки пробовали сбросить.Leonid писал(а):... хотя программа самая свежая...
Извиняюсь. Тупанул. UProg (вер.4.1.0.51). И в качестве ликбеза, как сбросить на заводские настройки?Mixail 51 писал(а):Свежая насколько, в смысле более точно версию сообщите и на заводские настройки пробовали сбросить.Leonid писал(а):... хотя программа самая свежая...
Конечно нет! Это азы. Невнимательно выразился в предыдущих постах.Mixail 51 писал(а):Не путайте заливку конфигурации с заливкой прошивки.
При записи конфигурации, адрес и версия прибора не меняются, для того чтобы сменить версию прибора его нужно прошить программой Orionprog, прошивки находятся на оф.сайте на странице прибора в разделе скачать, причем прошивки разных серий не совместимы между собой, т.е например в прибор вер.2.хх нельзя будет залить прошивку вер.3.хх и наоборот.
Да, проблема была именно с записью/чтением конфигурации.Mixail 51 писал(а):Чего то я запутался, поясните:
-проблема была именно с записью/чтением конфигурации, верно?
При том что версия Упрога была самая свежая.Писало : ошибка чтения файла с конфигурационными параметрами; программа не имеет возможности конфигурирования прибора С2000-КПБ версии 220. (CurrCFG=220 MinCFG=220).