Не должно быть такого. Если приемка в эксплуатацию будет проходить грамотно, систему Вам не сдать ни при каких условиях и тогда разбираться с этим также Вам, вместе с проектировщиком.petruha писал(а):[post]22584[/post] От норм бывает нужно отойти
6 Тунгусов по 8-16 оМ параллельно это 1,5 - 3 оМ, при напряжении питания 24 В - 8 - 16 А, в итоге при пуске на КПБ сработает защита и пуска не будет. Так, что очень даже о чем.Mixail 51 писал(а):[post]22929[/post] Так 53 Ом это можно сказать ни о чем вообще.
google писал(а):Выше вы писали про сопротивления АУП в 2 Ом. С новыми данными у меня среднее сопротивление вообще получилось 43 Ом. Напишите, как вы рассчитывали? А то у меня с вами большая разница получилась.