КПБ вер2.04 КЗ-восстановление постоянно на нескольких выходах

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Viktorru
Автор темы
Viktorru
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: Слаботочник

Непрочитанное сообщение #1 Viktorru » 26.11.2016, 18:35

При протяженности линий свыше 30 метров у нас была проблема с отображением на АРМ событий нарушений цепей выхода - то КЗ, то восстановление и так бесконечно, что мы только не делали - и прозванивали и сопротивления всякие подбирали и МПН меняли. В итоге спасибо этому форуму, поменяли прошивку с 2.04 на 2.20 и всё стабильно заработало, может эта информация кому-нибудь пригодится.