Первое сообщение
Всём привет.
Система пт состоит из поток 3н,версия 1.10 и 2 шкафа управления насосами, шкафы не имеют ркнф, типа русм. Запуск по датчику давления, манометр для контроля выхода на режим.
С основным насосом проблем нет, запускается, работает, выходит...
Последнее сообщение
Вкладка "Выходы" - "Время выхода на режим пожарного насоса" для резервного стоит "0". Поставьте 255=бесконечно.
Помогло. Большое спасибо!