вот АСТП вроде не пробовал)))DruG писал(а):а что именно то меняли? тактику работы реле меняли? какая сейчас выбрана? может взять тактику АСПТ.
А проблема возникла после чего? Изначально всё нормально работало?korrektor писал(а):возникла проблема с кпбшкой
сначала я делал все тоже самое в другом здании там все работает кпбшка такой же версии с одного завоза вроде как даже. вот там все норм работает. а тут ни в какую не хочет пищать нормально:( как выложить конфигурацию кпб ? я скрины вот сделал с uprog что еще я могу сделать?google писал(а):А проблема возникла после чего? Изначально всё нормально работало?
нетуgoogle писал(а):А АРМа у вас случаем нет?
korrektor писал(а):как выложить конфигурацию кпб ? я скрины вот сделал с uprog что еще я могу сделать?
попробовал отключить не помоглоgoogle писал(а):А вообще кофиги приборов можно сохранить в файл, из Uprog'а, кнопка с дискетой или F2 на клаве. Ну а дальше прикрепляете к сообщениям как обычный файл.
А попробуйте на время отключить все котроли выходов у КПБ.
маяк-24-кпм2 подключение должно быть по схеме через модуль распределения нагрузки думаю что где-то косяк монтажа завтра выяснять будуVse писал(а):korrektor, "сирена" какой модели?
может всё таки через модуль подключения нагрузки? который нужон только для осуществления контроля линии.korrektor писал(а):через модуль распределения нагрузки
Как раз сходится, что сирена работает пару-тройку секунд, а потом замолкает примерно на 10 секунд. Ищите косяк в линии.Если короткое замыкание КЦ обнаружена во включенном состоянии
выхода, независимо от типа контроля КЦ, выполнение команды управления будет прервано.
Восстановление программы управления выходом будет произведено через 10 секунд.
да именно онDruG писал(а):может всё таки через модуль подключения нагрузки? к
на первых 2 линиях по 6 маяков на третьем и четвертом по 7 на пятом 9 и на шестом 5 итого 40 маяков на весь блок, пришло письмо с тех поддержки говорят ставить резисторы промежуточные))) я решил проблему не много по другому подключил последовательно по две линии на один выход осталось три свободных выхода и все прекрасно работает орет нужное время:) не уверен что поступаю правильно на оно работаетgoogle писал(а):Сколько, кстати, сирен на одном выходе подключено?
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость