Как заставить работать С2000-КПБ с Тунгусами без АСПТ?

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


andrew60 M
Автор темы
andrew60 M
Автор темы
Возраст: 63
Репутация: 0
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер-монтажник-техник
Откуда: Кишинев

Непрочитанное сообщение #1 andrew60 » 22.02.2018, 22:05

Как заставить работать С2000-КПБ с Тунгусами без АСПТ, так чтобы при открывании дверей пожаротушение не происходило. Знаю, что в Сигнале-20 нужно прописать все шлейфа с СМК на дверях как технологические. Как написать соответствующий сценарий пока не знаю...

andrew60 M
Автор темы
andrew60 M
Автор темы
Возраст: 63
Репутация: 0
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: инженер-монтажник-техник
Откуда: Кишинев

Непрочитанное сообщение #2 andrew60 » 04.03.2018, 08:12

Система пожаротушения со сценарием, заработала в целом правильно - СПАСИБО за информация Mihail 51. Но тщательная проверка выявила не большую нестабильность срабатывания пожаротушения. Чего не было при работе системы по программе без сценариев (смк на дверях не работали). Например, идет такая проверка - 1)дверь открыта, 2)пожар (сработки пожаротушения нет-система ждет), 3)дверь закрыта - КПБ с Тунгусами срабатывает со своими задержками. Но в одном случае из пяти бывает НЕ СРАБАТЫВАЕТ??? Написал 12-ть сценариев для каждого реле двух КПБ. Разрешающие условия на разделы как "Пожар", запрещающие условия как "Нарушение технологического входа".

Maksg
Maksg
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Мастер СМР

Непрочитанное сообщение #3 Maksg » 13.03.2018, 15:03

andrew60, в этот 1 раз из 5 ничего не трогаете? Концевой диод на линии КПБ не снимаете? Вместо "Пожар" не мог прийти "Пожар2" ?