Добрый день!
Такая ситуация есть аспт и кпб исп 2.01. Стояли очень долго в рабочем состоянии.Были и мпн и токоограничивающие резисторы. но при отключение питания и последующем запуске произошла сработка 10 из 12 модулей(МПП(Н)-9-и-гэ-у2). Стоит полностью аналогичное оборудование и в других местах но такого там нет выключаем и включаем часто.и подключили на такое же оборудование по той же схеме и все хорошо.
Почитал на форумах что у многих именно с этой версией были проблемы с ложным пуском при подаче питания.Хотя вся последовательность и резисторы соблюдались.
Возможно что в этой версии кпб были изьяны или могли бы быть такие глюки???
Что бы доказать что это вина не наша.
Еще такой нюанс прозванивал выходы после взрыва при подаче и отключения питания он выдавал через мпн короткие импульсы и вставал в рабочее положение по 0.00 раз через раз но всегда вставал по 0 после импульсов. Хотя на таком же новом из коробки с такой же версией и исполнением таких глюков нет.
Заранее спасибо!