Пожаротушение на связке С2000-КПБ и Орион 7.6.3

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Koss
Автор темы
Koss
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Koss » 08.01.2013, 06:15

Здравствуйте, столкнулись со следующей проблемой:
Требуется организовать направление порошкового пожаротушения на связке С2000-КПБ и ИСО Орион, без прибора С2000-АСПТ.
Имеется помещение, в котором установлены адресные пожарные извещатели ДИП-34А-01-02, ручной пожарный извещатель ИПР 513-3А исп.02, для контроля состояния двери установлен охранный адресный магнитоконтактный извещатель С2000-СМК, извещатели подключены в ДПСЛ прибора С2000-КДЛ вер.2.0.
С2000-КДЛ соединен с С2000-КПБ и другими приборами через линию связи RS-485.
Для соединения с компьютером используется преобразователь интерфейса С2000-ПИ. Пульт в системе отсутствует.Для управления используется АРМ Орион 1.0 КД версии 7.6.3.
В Орионе создан пожарный раздел, куда включены 2 адресных дымовых извещателя, 1 ручной пожарный адресный извещатель и адресный магнитоконтактный извещатель, тип которого выставлен как технологический.Раздел привязан к реле С2000-КПБ, тактика реле выставлена АСПТ. При сработке двух пожарных извещателей по разделу идет событие «Два пожара в разделе», а по привязанному реле С2000-КПБ событие «Запуск тактики АСПТ» с описанием «Запуск по факту», но импульс 12В на выходе С2000-КПБ не проходит (посажена лампочка 12В для имитации нагрузки).
Выход исправен, проверялся назначением других тактик.
Помогите с решением проблемы, почему все-таки не срабатывает выход на С2000-КПБ? и что значит запуск по факту?

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 Alex88 » 08.01.2013, 16:32

1) Виноват технологический шлейф (состояние точно - норма?)
2) Реле КПБ контролируется на КЗ и обрыв - возможно подсоединенная лампочка имитирует сопротивление КЗ, подсоедините МПН и добавочные резисторы согласно руководству + посмотрите чем отличаются новые КПБ от старых на сайте Болида.
Всё знают только дураки!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-КПБ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности