До первого и единственного))siberbear писал(а):Как можно подключить ,скажем, табло выход 5шт. так, чтобы велся контроль состояния линии не только до первого оповещателя, а всей линии, состоящей из 5 оповещателей?
Если упростить эту схему на МПНsiberbear писал(а):Откуда такое убеждение про контроль линии до первого оповещателя? представители Болида это заявили? Экспериментом доказано?
В паспорте на устройстве в схеме подключения нарисовано по одному устройству на линии. отсюда ноги растут?
При таком включении в дежурном режиме не контролируются сами модули, зато контролируется общая соединительная цепь на всем ее протяжении. Модули пожаротушения (вместе с последовательными диодами) должны подключаться к цепи "змейкой" (от модуля к модулю). Количество модулей определяется максимальным коммутируемым током по пусковому выходу: не более 2А. Таким образом, Вы сами можете рассчитать это количество, зная параметры одного пускового модуля. По этой же схеме можно подключать несколько оповещателей к одному выходу.
Либо таскать провода,либо ставить вот это - Адресный сигнально-пусковой блок "С2000-СП2 исп.02" , хотя дорого получается, да еще и ДПЛС тащить.pet-and писал(а):Но вот что делать, когда их 50 на этаже, вопрос.
Да это понятно, только удобно, аж жуть.AlexRuden писал(а):Либо таскать провода,либо ставить вот это - Адресный сигнально-пусковой блок "С2000-СП2 исп.02" , хотя дорого получается, да еще и ДПЛС тащить.pet-and писал(а):Но вот что делать, когда их 50 на этаже, вопрос.
pet-and писал(а):Ерунда все эти контроли. Чтобы не задавали дурацких вопросов, один оповещатель один выход. Но вот что делать, когда их 50 на этаже, вопрос.
Откуда такая уверенность? Техподдержка Болида заявляет? Эксперимент?Alex88 писал(а):pet-and писал(а):КПБ способен держать под собой шлейф из двух десятков оповещателей, и при этом известит о КЗ или Обрыве на любом участке.
После вступления в силу изменений в ФЗ-123 контролировать сам оповещатель более не нужно.Alex88 писал(а):Бывают ходят суждения-заблуждения, что надо контролировать САМ оповещатель - типа противокражная система =)
А на МПП изменение это распространяется?siberbear писал(а):После вступления в силу изменений в ФЗ-123 контролировать сам оповещатель более не нужно.
siberbear писал(а):После вступления в силу изменений в ФЗ-123 контролировать сам оповещатель более не нужно.Alex88 писал(а):Бывают ходят суждения-заблуждения, что надо контролировать САМ оповещатель - типа противокражная система =)
ПлохоAlex88 писал(а):С МПП аналогично - контролируются только линии.
Alex88 писал(а):Вы собираетесь контролировать пиропатрон подключая его без МПН напрямую к линии управления КПБ?
Виноват - надо контролировать "цепей пусковых устройств на обрыв", 1 модуль - одно реле КПБ:
12.4.1. Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее - установки) должна обеспечивать:
а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);
б) автоматический контроль:
соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;
давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения;
в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004;
г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния.
Примечание - Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне.