Хотим вывести ранее автономно работающую с2000-АСПТ на с2000-ПТ в дежурку!!!!
Вопрос-Как правильно это сделать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 20.05.2015, 07:04

Без пульта С2000, никак.

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Техник ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Svin » 20.05.2015, 19:59

с2000м присутствует в системе,но не используется по сути!Звонил в тех поддержку-они сказали можно и без пульта.

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Техник ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 20.05.2015, 20:01

эмммммммм забыл упомянуть,что присутствует сервер с арм Орион про 1.12.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 20.05.2015, 21:41

Можно и безо всего, весь вопрос, которая задача ставится. Если необходимо централизованное управление, то нужен С2000, если энто без необходимости, то можно и компом обойтись, хотя при Ваших запросах, пульт->аспт->пт; данной конфы не миновать.

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Техник ОПС

Непрочитанное сообщение #6 Svin » 20.05.2015, 22:41

Вопрос в том , что бы дежурные могли с ПТ-шки управлять тушением.

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Техник ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Svin » 21.05.2015, 19:44

В итоге мы ее победили!!!!Воткнули все таки в систему пульт.Продублировали БД в пульт и там настроили уровни доступа и вуааааляяяя все заработало.Без пульта работать ни чего не будет!!!!
Всем спасибо...все свободны...