С2000-ПТ и Орион Про 1.12

FORUM_NAME: С2000-ПТ
Описание: Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-ПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #1 Svin » 19.05.2015, 21:36

Хотим вывести ранее автономно работающую с2000-АСПТ на с2000-ПТ в дежурку!!!!
Вопрос-Как правильно это сделать?
:pri_vet:-: :s_o_s:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 20.05.2015, 07:04

Без пульта С2000, никак.

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Svin » 20.05.2015, 19:59

с2000м присутствует в системе,но не используется по сути!Звонил в тех поддержку-они сказали можно и без пульта.
:pri_vet:-: :s_o_s:

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 20.05.2015, 20:01

эмммммммм забыл упомянуть,что присутствует сервер с арм Орион про 1.12.
:pri_vet:-: :s_o_s:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 20.05.2015, 21:41

Можно и безо всего, весь вопрос, которая задача ставится. Если необходимо централизованное управление, то нужен С2000, если энто без необходимости, то можно и компом обойтись, хотя при Ваших запросах, пульт->аспт->пт; данной конфы не миновать.

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #6 Svin » 20.05.2015, 22:41

Вопрос в том , что бы дежурные могли с ПТ-шки управлять тушением.
:pri_vet:-: :s_o_s:

Svin M
Автор темы
Svin M
Автор темы
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Svin » 21.05.2015, 19:44

В итоге мы ее победили!!!!Воткнули все таки в систему пульт.Продублировали БД в пульт и там настроили уровни доступа и вуааааляяяя все заработало.Без пульта работать ни чего не будет!!!!
Всем спасибо...все свободны...
:pri_vet:-: :s_o_s:

bda
bda
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 bda » 12.04.2017, 11:36

Svin писал(а):В итоге мы ее победили!!!!...

Хотелось бы поподробнее...что да как сделано, может с конфигами.
Тоже есть схема С2000М - С2000-ПТ - С2000-АСПТ, на ПТ идет индикация состояния с АСПТ, но управлять не могу (Включение автоматики, Отменить пуск)

Добавлено спустя 26 минут:
хотя не надо))

вот здесь все подробно рассказано и показано https://youtu.be/k99REAgbh5o?t=33m17s