Непрочитанное сообщение #1 Alex88 » 14.11.2012, 11:49

Болид обещал переконфигурировать С2000-ПТ, чтобы можно было его применять с другими приборами.
Сделано ли это? А-то сегодня увидел на стадии наладки (другой организацией - они ПТ делают, а мы СОУЭ) 5 блоков С2000-ПТ, которые пытаются привязять к С2000-кпб. Я так понимаю - бесполезное это дело т.к. никакой информации о смене ПО для С2000-П не было и в паспорте сказано, что он работает только с С2000-АСПТ.

Все верно?
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 14.11.2012, 12:12

Alex88 писал(а):Болид обещал переконфигурировать С2000-ПТ, чтобы можно было его применять с другими приборами.

Так а в чем вопрос то?
С2000-ПТ это почти С2000-БКИ, только упрощенный и заточен для пожаротушения.
Обменивается с приборами через пульт.
Спойлер
1.1.1 Блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ» (в дальнейшем – блок)
предназначен для работы в системе «Орион» совместно с приборами, входящими в её состав.
Блок рассчитан на совместную работу с приборами приёмно-контрольными охранно-
пожарными «С2000-АСПТ» и позволяет через пульт «С2000M» или компьютер получать
сообщения с этих приборов и отображать на встроенных индикаторах и звуковом
сигнализаторе состояние разделов, контролируемых ими, и управлять системой
пожаротушения.
1.1.2 Блок предназначен для выдачи на встроенные световые индикаторы и звуковой
сигнализатор состояний разделов, получаемых по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000M»
(версии 2.03 и выше) или компьютера, и управления пожаротушением через пульт «С2000М»
или компьютер.

С2000-КПБ тупой прибор и сам ничего не умеет. Работает под управлением АСПТ как расширитель количества МП, или под управлением пульта - может дублировать ВСЕ выходы ведущего АСПТ.
Пишите сценарии или правильно настраивайте конфиг пульта.

Что там у них не получается? Вкратце опишите схему и ТЗ.

PS Болид много обещает - например в 2006 обещали перевод пульта в "режим прог." удаленно...
Курите man'ы , господа.

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 14.11.2012, 14:05

Схема
МПП - С2000-КПБ - RS-485 - C2000М - С2000-ПТ.

Как видите С2000-АСПТ нет.
Всё знают только дураки!

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 Alex88 » 14.11.2012, 14:10

Позвонил в ТП - сказали, что "Не научили еще С2000-ПТ"
Завтра пойду обрадую коллег =)
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 14.11.2012, 14:50

Alex88 писал(а):Завтра пойду обрадую коллег =)

А сценарий пробовали?

1. В упроге ПТ - направление №1 (раздел 1001)
2. В пульте раздел 1001 с любыми(?) ШС.
3. Уровень доступа для ПТ на раздел 1001 (в инспекторе разрешить "Пуск АСПТ")
4. Хозорган для ПТ с этим уровнем доступа (пароли должны совпадать)
5. Сценарий - управление реле - шаг1 - вкл_на_время_15_сек (разрешение_"Пуск АУП"+раздел 1001)
6. Привязать сценарий к выходу КПБ.

Нажать на ПТ кн. "Тушение" более 3 сек. и, возможно, радоваться ... :nez-nayu:
Проверить не могу - нет С2000-ПТ в наличии ..
Курите man'ы , господа.

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 Alex88 » 14.11.2012, 19:03

Будем пытать техподдержку..
Всё знают только дураки!

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 Alex88 » 15.11.2012, 12:28

Сказали уверенное нет - сценарии эти написаны для С2000-АСПТ
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #8 AlexRuden » 18.11.2012, 17:44

Ну теоретичеки ПТ сообщит разделу событие "Пуск АУП", раздел его должен (?) принять .. А далее сценарий, увидев изменение состояния раздела, запустится и при удовлетворении условия выполнится...
Ведь ПТ не в курсе о существовании в системе АСПТ, он работает с разделом через пульт, а пульт сам разруливает ситуацию.