Неисправность в ПТ

FORUM_NAME: С2000-ПТ
Описание: Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-ПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Karat 89
Автор темы
Karat 89
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Karat 89 » 01.08.2018, 21:08

Здравствуйте подскажите, вот прогорамирую с20000м, АСПТ и ПТ, такая проблема после добавления всех шлейфов в раздел, пишет на пульте неисправность, когда на пульте, захожу посмотреть какая, пишет нет связи с всеми шлейфами и реле, что может быть? И на ПТ не показывает когда АСПТ в пожаре соответственно, просто постоянно горит неисправность

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 01.08.2018, 23:29

Конфигурации АСПТ, ПТ и пульта где?
За неимением оных могу предположить, что делаете что-то не так.

Karat 89
Автор темы
Karat 89
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: Наладчик

Конфигурация

Непрочитанное сообщение #3 Karat 89 » 02.08.2018, 09:19

Вот конфигурация на приборы
Вложения
аспт.zip
(288 байт) 134 скачивания
белорукая.zip
(1.42 КБ) 121 скачивание
с 2000 м.zip
(1.56 КБ) 121 скачивание

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 02.08.2018, 12:01

Karat 89 писал(а):нет связи с всеми шлейфами и реле, что может быть
С интерфейсом RS485 у вас беда.

Karat 89
Автор темы
Karat 89
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Karat 89 » 02.08.2018, 16:05

Так самое интересное, что когда АСПТ в пожаре, на пульте показывает это

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 02.08.2018, 17:22

Karat 89 писал(а):Так самое интересное, что когда АСПТ в пожаре, на пульте показывает это
Пожар раздела 1?

Karat 89
Автор темы
Karat 89
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #7 Karat 89 » 03.08.2018, 15:49

Вот это не помню, но там 1 АСПТ стоит, а написано ли именно раздел 1 не припомню.


  • Похожие темы