Непрочитанное сообщение #1 dima-r-88 » 28.11.2019, 12:02

Добрый день.
Есть С2000М, АСПТ, С2000-ПТ
Вроде всё настроил как по инструкции с пульта С2000М АСПТ управляется, но не могу понять как это сделать с С2000-ПТ. Знаю что нужно задать пользователей, пароли и привязки. Не понятно как пароль или ключ записать в С2000-ПТ когда подключаюсь через UProg там не поля для ввода пароля.
Вложения
2019-11-28.png

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 28.11.2019, 12:05

dima-r-88, мб все же нужно залезть pprog в с2000м?

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
конфиг пульта есть?
:pri_vet:-: :s_o_s:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 28.11.2019, 12:40

Ключ записывается в пульт, через ППрог.

dima-r-88
Автор темы
dima-r-88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 dima-r-88 » 28.11.2019, 13:59

Конфиг С2000М и С2000-ПТ
Вложения
С2000-ПТ-102.zip
(236 байт) 187 скачиваний
С2000М-АСПТ.zip
(2.71 КБ) 158 скачиваний

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Svin » 28.11.2019, 14:18

dima-r-88, ну так ключа то нету.На вкладке ключи добавить и иконка считывателя.

Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
считыватель встроен в корпус ПТ.
ключ наверняка в комплекте есть.
Привязки управления не забыть.
Соответствующий уровень доступа с разрешенными функциями управления.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
У самой ПТшки потом просто конкретные номера разделов указать-по которым будет отображение состояния и управления.
:pri_vet:-: :s_o_s:

dima-r-88
Автор темы
dima-r-88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 dima-r-88 » 28.11.2019, 14:44

Как добавить ключ в С2000-ПТ?

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Svin » 28.11.2019, 14:45

dima-r-88,pprog включите и присылайте скрины.Там вкладка с паролями.Там можно добавить ключ.

Добавлено спустя 41 секунду:
что бы управлять АСПТ с помощью ПТ-Ключ надо добавить в С2000-М.
:pri_vet:-: :s_o_s:

dima-r-88
Автор темы
dima-r-88
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 dima-r-88 » 28.11.2019, 15:08

Разобрался. Теперь не нужно прописывать ключ в С2000-ПТ.
И если я правильно понял, то теперь с С2000-ПТ без ключа в принципе не возможно управлять?

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #9 Svin » 28.11.2019, 15:20

dima-r-88, Вы его туда и не прописываете)Еще раз-для управления АСПТ по средством ПТ Вы добавляете ключ в С2000-М т.к С2000-М это головное устройство!!!

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
да теперь только при помощи ключа.Ну мне вот так крепче спится например.Защита от дурака.Нечаянно нажал бла бла бла...

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Только в самой ПТ uprog открыть и добавить разделы которыми будет управлять.В разделы Вы закидываете все от АСПТ.
:pri_vet:-: :s_o_s:

Shym
Shym
Репутация: 11
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 22.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #10 Shym » 28.11.2019, 16:25

dima-r-88 писал(а):И если я правильно понял, то теперь с С2000-ПТ без ключа в принципе не возможно управлять?
ПТ в принципе не управляется без ключа, нет там свободного доступа, кнопки всегда блокированы, вот в первой версии, на 10 направлений было, там можно свободно, а в этих нельзя, хотите вы этого или нет.

Evgeniy_R
Evgeniy_R
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.05.2020
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Электромонтёр ОПС

Непрочитанное сообщение #11 Evgeniy_R » 28.05.2020, 04:55

Доброго времени суток! У нас тоже проблема с управлением с С2000-ПТ. Ключ ТМ прописан в С2000м, заданы уровни доступа, привязка управления. В С2000-ПТ разделы заданы. С2000м версия 3.04, АСПТ вер. 3.52, ПТ вер. 2.60. Подносим ТМ к ПТ загораеться светодиод "доступ" зелёным. При нажатии на кнопки управления пожаротушением длинный звуковой сигнал, управления нет. С пульта С2000м всё управляется в штатном режиме.
Вложения
С2000-ПТ покрасочная.rar
(221 байт) 557 скачиваний
с2000-М_покрасочная.rar
(2.09 КБ) 408 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #12 pet-and » 28.05.2020, 06:53

Evgeniy_R писал(а):Доброго времени суток! У нас тоже проблема с управлением с С2000-ПТ. Ключ ТМ прописан в С2000м, заданы уровни доступа, привязка управления. В С2000-ПТ разделы заданы. С2000м версия 3.04, АСПТ вер. 3.52, ПТ вер. 2.60. Подносим ТМ к ПТ загораеться светодиод "доступ" зелёным. При нажатии на кнопки управления пожаротушением длинный звуковой сигнал, управления нет. С пульта С2000м всё управляется в штатном режиме.
Для начала, рекомендовал бы перешить пульт на актуальную версию 3.12. Все версии пульта 3.0* были с прибабахом, каждая со своим.
Ну и ответ на главный вопрос - неверные типы шлейфов АСПТ. Должно быть так: 1,2,3,6,11 - пожарный; 4 - цепь ДС дверей; 5 - пожарный ручной; 7,8 - технологический; 9 - состояние автоматики; 10 - дистанционный пуск; 12 - по умолчанию.

Evgeniy_R
Evgeniy_R
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.05.2020
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Электромонтёр ОПС

Непрочитанное сообщение #13 Evgeniy_R » 28.05.2020, 17:19

Спасибо за информацию.На следующей неделе будем исправлять.

semkurch777
semkurch777
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16.02.2020
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #14 semkurch777 » 23.10.2020, 22:21

Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, настроил С2000-ПТ, уровни доступа, привязал соответственно разделы АСПТ все работает прекрасно но на табло индикации С2000-ПТ секунды идут с задержками в 3-5 седунд. Может кто встречал такую проблему сможете подсказать? Спасибо! Версия пульта 4.12, Аспт 3.52, С2000 ПТ 2.60