Индикатор "неисправность" в Потоке 3н

FORUM_NAME: Поток-3Н
Описание: Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н
Справочная информация, руководства, прошивки для Поток-3Н
Модератор: Модераторы
Sergei ULCT
Автор темы
Sergei ULCT
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.08.2019
С нами: 13 дней 11 часов
Профессия: Инженер КиП и вентиляции

Непрочитанное сообщение #1 Sergei ULCT » 08.08.2019, 16:47

Здравствуйте форумчане, дайте подсказку чайнику. На Поток-3н АЦДР. 425533.003 РЭ мигает индикатор "неисправность", на плате расшифровки мигает светодиод П-2 и непрерывно горят светодиоды КЦ-17 КЦ-19. Кабель с выхода П-2 идёт в ШКП насоса2. Как и где искать неисправность и с чего начать поиски. Фото прикрепляю.
Вложения
Поток 3н 004.jpg
Поток 3н 003.jpg
Схема ШКП
Поток 3н 002.jpg
Кабель с П-2 приходит в ШКП и расключается снизу
Поток 3н 001.jpg

DruG
DruG
Репутация: 73
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 08.08.2019, 19:52

а КЦ17 и 18 используются? в настройках Потока им типы какие-то заданы? если не используются, то можно "заглушить" резисторами или в настройках выбрать тип 0.

от П2 откиньте провода и воткните резистор на 1кОм, чтобы проверить исправность блока.
Было как-то раз, тоже выход моргал неисправность, все провода перепроверили, всё на 10 раз перекрутили, оказался брак в клеммнике - пин, который припаивается к плате, никак не соединялся с прижимными пластинками, не представляю как конструктивно такое вообще возможно, но так было. Взяли небольшой кусочек провода, одним концом припаяли к пину с обратной стороны платы, другой конец запихали в клемму, туда же и кабель от ШКП.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 09.08.2019, 07:33

DruG писал(а):не представляю как конструктивно такое вообще возможно
Это легко достижимо. Ну, во-первых, банальный непропай. А самое сладкое - верхний ряд клеммников Потока имеет особенность: внутри располагается "квадратик", который держится на винте клеммника; "квадратик" очень хлипкий, поэтому немного усилия на затяжку клеммника его ломают на раз, контакта соответственно не будет; другой вариант всё испоганить - вывернуть винт клеммника, "квадратик" сходит с резьбы и валится вниз, достать его, не снимая плату практически нереально.

Sergei ULCT писал(а):на плате расшифровки мигает светодиод
Никогда не смотрел на эту гирлянду, уж очень она невнятно моргает периодически. Смотрите на что ругается пульт, оттуда и надо плясать.

Sergei ULCT
Автор темы
Sergei ULCT
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.08.2019
С нами: 13 дней 11 часов
Профессия: Инженер КиП и вентиляции

Непрочитанное сообщение #4 Sergei ULCT » 09.08.2019, 09:51

DruG, pet-and, благодарю за подсказки. :a_g_a:

DruG
DruG
Репутация: 73
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 09.08.2019, 18:58

pet-and писал(а):Это легко достижимо.
так мы сначала пропаяли, не помогло. Это был нижний ряд.

Sergei ULCT
Автор темы
Sergei ULCT
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08.08.2019
С нами: 13 дней 11 часов
Профессия: Инженер КиП и вентиляции

Непрочитанное сообщение #6 Sergei ULCT » 12.08.2019, 14:12

DruG, проблема не устранена, пробовал припаивать проводки к П-2 сзади платы, безуспешно. Светодиод П-2 при собраной схеме тускло мигает, когда откидываю провода от П-2 светодиод мигает ярче. При подключении резистора 1 кОм светодиод П-2 также тускло мигает. Напряжение на контактах П-2 при собраной схеме 1,015 В, а при разобраной 4,963 В.
Вложения
Поток 3н 002.jpg
Напряжение на контактах при собраной схеме 1,015 В

DruG
DruG
Репутация: 73
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #7 DruG » 12.08.2019, 17:23

пишите уже в техподдержку, там хотя бы инженера, который всё это собирал могут подтянуть к вопросу

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 12.08.2019, 18:27

Sergei ULCT писал(а):а при разобраной 4,963 В.
Это обрыв линии связи.
Sergei ULCT писал(а):при собраной схеме 1,015 В
Это одно из разрешенных состояний пусковой цепи, а именно дежурный контрольный ток.

Мне одно непонятно, Sergei ULCT, вам чего надо, чтоб работало или чтобы где-то внутрях Потока светодиод либо ярко горел, либо не светился вообще?

В сто двадцать восьмой раз повторю: тухлое моргание, перемигивание гирлянды внутри Поток-3Н мало на что влияет. Важно только одно - что пишет пульт (а соответственно это то, что отдаёт Поток-3Н) по состояниям контрольных цепей и выходов .

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Неисправность явно не от выхода П2.
Мой вам совет, заталкиваете все ШС Поток-3Н в раздел и смотрите состояния всех контрольных цепей и выходов.