Поток-3Н не сохраняются настройки

FORUM_NAME: Поток-3Н
Описание: Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н
Справочная информация, руководства, прошивки для Поток-3Н
Модератор: Модераторы
ka3na4ei
Автор темы
ka3na4ei
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.02.2014
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: инженер-программист

Непрочитанное сообщение #1 ka3na4ei » 24.12.2014, 12:35

Добрый день! Версия 1.04 через Uprog делаем настройки и сохраняем. Если сразу же заново считать, то настройки как бы сохраняются, а если выйти из программирования на С2000М и заново войти и считать информацию, то выходят заводские настройки.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 25.12.2014, 06:51

Как я вижу, методика проверки такова: 1001 раз подходим к Потоку; обесточиваем; отключаем интерфейс, подключаем комп; включаем и пытаемся что-то изменить, потом проверяем; далее по обстоятельствам, то ли с веселым задорным матерком откручиваем все проводки от него и самого от стенки и несем в ремонт, то ли чесать репу на тему, что это было и не повторится ли оно снова.