Непрочитанное сообщение #1 mihail87 » 07.12.2015, 06:44

Поток 2шт..pdf
(38.08 КБ) 33 скачивания
два Поток-3н, одним хочу управлять через с2000-РПИ а другим с с2000м, на второй Поток-3н нет возможности кинуть провод
Вложения
Поток 2шт..pdf
(38.08 КБ) 34 скачивания

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 07.12.2015, 07:53

Ну так и управляйте, кто мешает то?
Через РПИ все равно что по проводам, принцип действия интерфейса от этого не меняется.
Не ошибается только тот кто не работает.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 07.12.2015, 09:24

mihail87 !
Такая схема не будет работать! В одной линии интерфейса RS-485 должен быть один (опросчик) ведущий контроллер - это С2000 (или с2000М).
У вас в схеме на одной линии интерфейса RS-485 указаны два контроллера!(это неправильно!)

Радиоповторители интерфейсов RS-232/RS-485 «C2000-РПИ», «С2000-РПИ исп. 01»
(далее – РПИ) предназначены для использования в составе системы «Орион» и трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 по радиоканалу.
Вложения
Насос2_.png

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 60
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 07.12.2015, 13:35

Vse писал(а):mihail87 !
Такая схема не будет работать! В одной линии интерфейса RS-485 должен быть один (опросчик) ведущий контроллер - это С2000 (или с2000М).
У меня цифры "51" в конце :-): , а вот насчет того что работать не будет то Вы правы, второй ПКУ то я и не увидел. С телефона просто ответ писал и вопрос смотрел, а там экранчик то маленький, так что каюсь за неверную информацию.
Не ошибается только тот кто не работает.

mihail87
Автор темы
mihail87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.12.2015
С нами: 1 год
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 mihail87 » 08.12.2015, 09:20

Ещё вопрос, когда Поток-3н выдаёт "пожар" на с2000м индикатор "пожар" не загорается, в чём может быть причина?