Добрый день.

Имеется следующее:
1. Поток 3Н версии 1.05, к нему подключены два ШКП-45, к которым в свою очередь подключены насосы (один основной, второй резервный)
Имеются два С2000-4 версии 3.01.
В процессе монтажа возникли следующие вопросы:
1. На каждой линии с насосом имеется своя электрозадвижа и датчик давления.
Хочу управлять задвижками через с2000-4 для каждого насоса. Но не могу понять как прописать с2000-4 в самом потоке! Желательно на пальцах.
2. Т.к. на каждой линии стоит свой датчик давления то я подключил эти датчики по схеме ИЛИ. Возможно ли их работа параллельно? Например идет команда на включение Основного насоса, после чего Поток должен дождаться сигнала выхода на режим (должен замкнуться контакт на датчике давления). если датчик не замкнулся, то должен запуститься второй (резервный) и также проконтролировать выход на режим но уже по второму датчику. Это возможно???
3. Так правильно подключить С2000-4 на линии RS485? Параллельно или последовательно? Нужно ли ставить конечный резистр? Если да, то какой?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 18.05.2016, 09:23

Видимо очень маловато опыта работы с Потоком-3Н судя по вопросам.
Исходя из мудрости: "хочешь помочь голодающему, не давай ему рыбу, а дай ему удилище", рекомендую Вам потратить полтора-два часа на просмотр этого видео: http://bolid.ru/support/study/webinars/webinars_14.html
расписывать все нюансы настройки от А до Я в рамках форума, не вижу смысла. Посмотрите, если что не ясно, то пишите.
Не ошибается только тот кто не работает.

Vaall
Автор темы
Vaall
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: КИПиА

Непрочитанное сообщение #3 Vaall » 18.05.2016, 09:31

ушел смотреть видео

Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:
небольшое уточнение. Какое видео смотреть? Там много и все они по 1,5 часа...

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 18.05.2016, 09:45

Обязательно 1 и 3, 2 и 4 это просто ответы на вопросы которые задавали пользователи, они же участники вебинара, это же все таки запись вебинара который был в онлайн режиме.
Не ошибается только тот кто не работает.

Vaall
Автор темы
Vaall
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: КИПиА

Непрочитанное сообщение #5 Vaall » 18.05.2016, 11:39

посмотрел 2,3,4. первая как я понял просто про новинки.
В том что я посмотрел я так и ненашел все ответы. Вопросы остались следующие.
1. Как подключать и настроить с2000-4 для управления двумя задвижками. Они у меня заложены в проекте, и заказчик уперся рогом, говорит так указано так и делай. Само подключение задвижки с концевиками к С2000-4 я сделал. мне надо теперь настроить сам с2000-4 и указать потоку как обращаться к с2000-4.
В документации к С2000-4 я че то не увидел сопряжение с потоком.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 18.05.2016, 11:47

Да это просто я :wo)(ll: не на ту тему ссылку дал :smu:sche_nie: даже теперь и не знаю как разговаривать с Вами после своего косяка. Я хотел ссылку на вот эту тему дать: http://bolid.ru/support/study/webinars/vodyanoye_pojarotushenie.html

Вообще с пожаротушением работали, например на базе АСПТ+КПБ?
Не ошибается только тот кто не работает.

Vaall
Автор темы
Vaall
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: КИПиА

Непрочитанное сообщение #7 Vaall » 18.05.2016, 11:55

Это мой первый опыт работы с подобной системой.
Насчет первой ссылки - третье видео было очень познавательно в плане настройки Потока и некоторых тонкостях. Так что спасибо за то видео.
Чтож глянем эти видео.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 18.05.2016, 11:59

Ну спасибо на добром слове, кстати если по ссылке "листанете" назад, то там будут записи вебинаров по другим темам, также у Болида есть свой канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/nvpbolid на котором есть видео которого нет на сайте.