Поток-3Н и RS-485 (связь с остальной АПС)

FORUM_NAME: Поток-3Н
Описание: Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н
Справочная информация, руководства, прошивки для Поток-3Н
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dune
Автор темы
Dune
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: новичек

Непрочитанное сообщение #1 Dune » 10.07.2017, 23:21

Уважаемые, кто сталкивался возможно:
Поток-3Н при подключении RS-485 - на пульте С2000М начинается "чертовщина". Теряет приборы, либо половину, либо все... через какой то период восстанавливает.. проходит миг все повторяется.
Адреса все разные. Отсоединяешь связь - тут вся АПС восстанавливается и работает нормально.
Подключаешься к Потоку - все нормально. Считывается и упрогом, SHLEIFES.
Подключил в прошлую среду RS... полчаса "орала", поток вдруг все заработало. Продержалось до субботы - затем все пошло поехало заново.
Как проверить почему такая свистапляска
Вложения
89 поток-3н.cnu
Упрог файл
(1.98 КБ) 151 скачивание

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 11.07.2017, 06:38

Было подобное. Покуда Поток, 1.05 в моем случае, не трогаешь, всё работает. Как только автоматику там включишь, выключишь или, не дай боже, тушение какое-то намечается, вот и понеслась, то потухнет, то погаснет. В итоге, заменил аккумулятор и всё встало на свои места.
Однако, возможных проблем с интерфейсом вышеописанное не отменяет.

Dune
Автор темы
Dune
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: новичек

Непрочитанное сообщение #3 Dune » 11.07.2017, 14:10

pet-and писал(а):Было подобное. Покуда Поток, 1.05 в моем случае, не трогаешь, всё работает. Как только автоматику там включишь, выключишь или, не дай боже, тушение какое-то намечается, вот и понеслась, то потухнет, то погаснет. В итоге, заменил аккумулятор и всё встало на свои места.
Однако, возможных проблем с интерфейсом вышеописанное не отменяет.
да в одной из сплинкерных труб пока пусто... он у меня пожар постоянно орет.
аккум... хм аккумулятор вот уже не помню менял или нет... попробую (только наврятли, логику не вижу)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 11.07.2017, 14:13

При запуске тушения Поток-3Н переходит на автономное питание.

Dune
Автор темы
Dune
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: новичек

Непрочитанное сообщение #5 Dune » 11.07.2017, 17:03

pet-and писал(а):При запуске тушения Поток-3Н переходит на автономное питание.
учту, в инструкции этого момента не видел

Добавлено спустя 2 часа 56 минут:
Поменял аккум, все так же. Прежний замерил -все норм

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 11.07.2017, 20:23

Тогда трясём интерфейс. Особенно надо обратить внимание на общий "ноль" Потока и остальной ветви приборов.

Dune
Автор темы
Dune
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: новичек

Непрочитанное сообщение #7 Dune » 14.07.2017, 19:12

pet-and писал(а):Тогда трясём интерфейс. Особенно надо обратить внимание на общий "ноль" Потока и остальной ветви приборов.
Ноль спас мир )) проконсультировался еще с техподдержкой, тоже на ноль обратили внимание... сделал "времянку" на ноль, да все заработало в рабочем режиме (сразу не запищало и 10 минут спустя все тихо было)

Спс за совет


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Поток-3Н»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности