Непрочитанное сообщение #1 Maks_81 » 26.01.2019, 18:09

Всем форумчанам привет! Нужна помощь! На объекте две насосные станции. На каждой по Потоку+ по три ШКП(ОН,РН,ЖН). Конфигурации на обоих Потоках отличаются лишь номиналом сопротивлений на шс10(авария ЖН). Проблема в том, что одной насосной( там где резюки на 10шс 1,5 и 4,7)все отрабатывает на ура, а на той, где резюки 4,7 и 4,7 ЖН не запускается. При этом неисправностей нет, сообщения на пульте как положено. Прога Shleifes тоже проблем не выявила. Прикрепляю конфигу в архиве.
Вложения
23_11_2018.rar
(435 байт) 118 скачиваний

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 27.01.2019, 07:02

так и какие номиналы в какой момент времени получаются?
вот ЖН стоит, давление в норме - на ШС6 (тип 10) 4,7 или 9,4?
давление понизилось, ЖН должен запуститься - 4,7 или 9,4?
давление упало ниже критического, ЖН должен отключиться по аварии - тоже самое.

кстати, на ШС4 и ШС5 тоже номиналы и состояния немного изменены. Их бы тоже проверить

Maks_81
Автор темы
Maks_81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Maks_81 » 27.01.2019, 10:34

Сегодня поменял все не стандартные резисторы в шс 4 и шс10 на 4.7 и 1.5. Тепеть пуск ЖН-1,5 далее уровень в норме-6,0 далее повышение уровня и стоп ЖН-1,5.
Так же вернул с пц 4 на пц 3 и изменил настройки выхода 3 и привязки. Новая конфига в архиве. Пока результат тот же.
Вложения
27_01_2019.rar
(429 байт) 108 скачиваний

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 27.01.2019, 11:16

как-то всё сумбурно описано. И почему упорно называет ШС10? в данной конфигурации это же информационный шлейф, который подключается в ШКП (или же ШКП не болидовский?).

можете написать какое АЦП показывает на ШС4, ШС5 и ШС6 в разных состояниях системы? а то не очень понятно к какому ШС то это вообще относится "пуск ЖН-1,5 далее уровень в норме-6,0".
т.е. смотрите, в норме АЦП должно находится в следующих пределах: ШС4 - от 110 до 180, ШС5 - от 19 до 110, ШС6 - от 110 до 180.
при понижении давления: ШС4 - от 19 до 110, ШС5 - от 110 до 180, ШС6 - от 110 до 180.
при аварийном понижении: ШС4 - от 19 до 110, ШС5 - от 110 до 180, ШС6 - от 19 до 110.
если что-то отличается, то это отличный повод для блокировки пуска

Maks_81
Автор темы
Maks_81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Maks_81 » 27.01.2019, 14:32

Извиняюсь! Пол ночи не спал из-за этого. ШКП-4 болидовский. АЦП шс4 в норме-179, при замыкании(снижении давления)-102. шс5 в норме -102, при снижении давления-179, шс6 в норме-179,при аварийном снижении-102.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 27.01.2019, 16:26

какие-то очень пограничные значения получаются, может имеет смысл выбрать стандартные диапазоны? т.е. не 110 и 180, а 140 и 190. Просто не понимаю этого, ведь при небольшом изменении в резисторах/соединениях пограничное значение с лёгкостью изменится и непонятно какое действие получится.

Maks_81
Автор темы
Maks_81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #7 Maks_81 » 27.01.2019, 17:27

Соглашусь с вами, поправлю.

Добавлено спустя 16 часов 58 минут:
Проблема решена! Разнесением концевиков верхнего и нижнего давлений на разные монометры. Спасибо, Drug, что не остались равнодушным :-):

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 28.01.2019, 11:04

на совсем разные? у меня, например, за пуск/стоп ЖН отвечает двухконтактный и вполне справляется с задачей. Правда аварийного не завезли, пришлось резистором заглушить :smu:sche_nie:
а вообще поток коварный, так просто его фик изучишь - что-то да вылезет хитрое