На Поток БКИ не снимается блокировка

FORUM_NAME: Поток-3Н
Описание: Прибор пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н
Справочная информация, руководства, прошивки для Поток-3Н
Модератор: Модераторы
sergey5
Автор темы
sergey5
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.05.2013
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 sergey5 » 27.02.2019, 20:31

На Поток БКИ н

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 100
Сообщения: 2882
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 27.02.2019, 21:10

Шлейфам Поток-3Н с номерами 26 и 32 необходимо в ППроге назначить соответствующие типы - "состояние автоматики" и "дистанционный пуск". Если оставить, как у вас, "по умолчанию", управлять автоматикой, а также останавливать пуск системы не получится.