Непрочитанное сообщение #21 Indian » 29.11.2014, 22:33

Спаибо за подсказку, про устройство шлейфов прочитал уже отдельно.
По сабжу: помогла установка 16,5к между "+" и "-" провода ШС от сигнала к
ПУ. Установка 1.2к на одном из проводов тоже имела место, но на остальных двух шлейфах
приводила к неработоспособности ШС.
Так что имеем:
одна схема как посоветовал GoBlinTsht,
ещё две-сопротивление параллельно плюсу и минусу.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #22 GoBlinTsht » 30.11.2014, 09:40

Indian писал(а):помогла установка 16,5к между "+" и "-" провода ШС от сигнала к
ПУ. Установка 1.2к на одном из проводов тоже имела место, но на остальных двух шлейфах
приводила к неработоспособности ШС.

Тут что-то не так. Все шлейфы обязаны вести себя одинаково
Советую:
1. Промерить все сопротивления на соответствие маркировке.
2. Промерить сопротивление каждого шлейфа у С2000-ПУ (4,7 кОм при отжатой - обрыв при нажатой кнопке) - естественно, при снятых проводах и резисторах
3. Собрать схему (без С2000М) и опросить шлейфы Сигнал-20 с помошью программы Shleifes ( http://bolid.ru/production/orion/po-orion/shleifes.html ) при отжатых и нажатых кнопках на С2000-ПУ.

Indian
Автор темы
Indian
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-монтажник

Непрочитанное сообщение #23 Indian » 27.12.2014, 13:34

GoBlinTsht писал(а):
Indian писал(а):помогла установка 16,5к между "+" и "-" провода ШС от сигнала к
ПУ. Установка 1.2к на одном из проводов тоже имела место, но на остальных двух шлейфах
приводила к неработоспособности ШС.

Тут что-то не так. Все шлейфы обязаны вести себя одинаково
Советую:
1. Промерить все сопротивления на соответствие маркировке.
2. Промерить сопротивление каждого шлейфа у С2000-ПУ (4,7 кОм при отжатой - обрыв при нажатой кнопке) - естественно, при снятых проводах и резисторах
3. Собрать схему (без С2000М) и опросить шлейфы Сигнал-20 с помошью программы Shleifes ( http://bolid.ru/production/orion/po-orion/shleifes.html ) при отжатых и нажатых кнопках на С2000-ПУ.

Нет, всё верно, все сопротивления проверены мультиметром.
Без резисторов-обычный сухой контакт.
Ставим 15-16 к параллельно "+"и"-"-получаем пожар при нажатой и обычную работу при отжатой кнопке.
Добавление 1.2 приводит к обрыву.
Тип ШС-тепловой

Indian
Автор темы
Indian
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-монтажник

Непрочитанное сообщение #24 Indian » 26.08.2015, 23:25

Представился случай поэкспериментировать на другом объекте с заказчиком, который снова хочет видеть ПУ.
Такая же история.
15 к резистор параллельно - получаем пожарную тревогу при нажатой кнопке.