Непрочитанное сообщение #1 lowtone » 20.03.2014, 15:23

Добрый день.
Возник вопрос по построению сети передачи данных на базе приборов С2000-ПИ и С2000-Ethernet.
Имеется объект, состоящий из трех зданий (здание 1,2,3). Между зданиями имеется связь по СКС.
В здании 1 предполагается пост охраны с АРМ «Орион ПРО» и система охранной сигнализации, построенная на след. приборах: С2000-М – 1шт; С2000-КДЛ -8 шт; С2000-БКИ-10шт. Так же предполагается система контроля доступа, построенная на контроллерах С2000-2, в количестве 8 шт. Связь между приборами СОС и СКУД, осуществляется по протоколу RS485. Приборы подключены последовательно.
В здании 2 имеется СОС и СКУД, состоящая из след. приборов: С2000-М- 1шт; С2000-КДЛ- 1шт; С2000-2- 15шт. Связь между приборами так же осуществляется по протоколу RS485. Приборы подключены последовательно.
В здании 3 имеется две точки контроля доступа построенные на контроллере С2000-2 в количестве 2шт. Приборы подключены последовательно.
Необходимо свести данные со всех приборов в АРМ «Орион про». Возникает вопрос о грамотном и рациональном расположении приборов С2000-ПИ и С2000-Ethernet. Видится след схема (см. рис.), но боюсь ошибиться. Хотелось бы выслушать мнения и советы.
Заранее спасибо за помощь.
Вложения
Сеть RS вариант 2.jpg

Marauder
Marauder
Возраст: 37
Репутация: 0
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 14.02.2014
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: Инженер-пусконаладчик
Откуда: Свердловск

Непрочитанное сообщение #2 Marauder » 21.03.2014, 06:46

Рекомендую открыть мануал на С2000-Ethernet и внимательно вчитаться, там есть ответы на все ваши вопросы :)

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 21.03.2014, 10:36


lowtone
Автор темы
lowtone
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 lowtone » 24.03.2014, 08:21

Большое спасибо за ссылки. Сразу на глаза они мне не попались). Теперь все прояснилось.

zova
zova
Возраст: 47
Репутация: 0
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #5 zova » 31.03.2014, 13:44

Вы хотите повесить все приборы в трёх зданиях на один COM-порт. Это хреновое решение. Ну сами подумайте, имея 100 Мб/с использовать только 9600 б/с т.е. в 10922 раза меньше, добровольно. Делайте по отдельному СОМ-у на этаж, не пожалеете.