Непрочитанное сообщение #1 evgeny_want-to-sleep » 09.05.2015, 19:00
Здравствуйте. Возникла необходимость расширить охранную систему на основе С2000М и порядка 20 приборов (Сигнал-20П, 10, С2000-4, СП1, КС). До этого был приобретён ключ АРМ С2000 для нужд технических специалистов. Сейчас же решили его использовать для работы АРМ на посту охраны:(( Переносить С2000М в это помещение представляется плохим вариантом. В разделе FAQ было подсмотрено, что АРМ может работать через С2000-ПИ (что так же отражено в настройках сервера). Один такой прибор (почти новый) был взят в аренду у товарищей. Но как-то он не захотел подключаться на тестовом компьютере. Схема подключения:
- Линия АВ общая С2000М и приборов была подключена в ХТ2 ISOLATED.
- Т.к. оригинального кабеля не было, то был сделан собственный кабель из того, которым подключали С2000М к ПК (5 контакт Gnd, 2 - RxD, 3 - Txd), +5В из 1 контакта USB.
- На С2000М стоит режим "Компьютер", скорость 9600, на ПИ тоже 9600.
- Изначально резистор на 620 Ом не подключался.
При подаче питания по USB прибор включился, но диод RS-485И начал моргать попеременно красным и зелёным. Хотя было точно известно, какой провод А, какой В, такую индикацию удалось победить только изменением А на В, В на А. Была проверена полярность проводов - А + (который воткнули в В), В - (который воткнули в А). Почему так происходит - не понятно. При событиях (тревога) диод мигал красным. Связи по RS-232 не было. Соответствующий диод не моргал. COM-порт ПК исправен, настройки по-умолчанию для Windows, его используем для программирования С2000М. АРМ С2000 в режиме получения данных с С2000-ПИ никакой информации не получала. Подключение резистора не помогло.
У кого есть какие мысли, что не так?