Непрочитанное сообщение #1 evgeny_want-to-sleep » 09.05.2015, 19:00

Здравствуйте. Возникла необходимость расширить охранную систему на основе С2000М и порядка 20 приборов (Сигнал-20П, 10, С2000-4, СП1, КС). До этого был приобретён ключ АРМ С2000 для нужд технических специалистов. Сейчас же решили его использовать для работы АРМ на посту охраны:(( Переносить С2000М в это помещение представляется плохим вариантом. В разделе FAQ было подсмотрено, что АРМ может работать через С2000-ПИ (что так же отражено в настройках сервера). Один такой прибор (почти новый) был взят в аренду у товарищей. Но как-то он не захотел подключаться на тестовом компьютере. Схема подключения:

- Линия АВ общая С2000М и приборов была подключена в ХТ2 ISOLATED.
- Т.к. оригинального кабеля не было, то был сделан собственный кабель из того, которым подключали С2000М к ПК (5 контакт Gnd, 2 - RxD, 3 - Txd), +5В из 1 контакта USB.
- На С2000М стоит режим "Компьютер", скорость 9600, на ПИ тоже 9600.
- Изначально резистор на 620 Ом не подключался.

При подаче питания по USB прибор включился, но диод RS-485И начал моргать попеременно красным и зелёным. Хотя было точно известно, какой провод А, какой В, такую индикацию удалось победить только изменением А на В, В на А. Была проверена полярность проводов - А + (который воткнули в В), В - (который воткнули в А). Почему так происходит - не понятно. При событиях (тревога) диод мигал красным. Связи по RS-232 не было. Соответствующий диод не моргал. COM-порт ПК исправен, настройки по-умолчанию для Windows, его используем для программирования С2000М. АРМ С2000 в режиме получения данных с С2000-ПИ никакой информации не получала. Подключение резистора не помогло.

У кого есть какие мысли, что не так?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 10.05.2015, 08:02

вкратце. На 485-м интерфейсе должно быть одно мастер-устройство. Если вы при таком включении всё же наладите связь по 232-му, то у вас получится два мастера - С2000-М и компьютер через конвертер, конечно, в тот момент, когда на компе запущены программы орионовские. ТАкое включение можно использовать, но надо вручную будет отключать пульт, когда комп жив и вручную включать, когда комп помер. Оно вам надо?
Лучше к пульту подключатсья по 232-му. ПИшек для этого нужна пара, из компа берётся 232-й, преобразуется первой ПИшкой в 485-й (отдельный от всей системы!), потом этот 485-й идёт в сторону пульта, потом конвертируется второй ПИшкой снова в 232-й и уже в таком виде подключается к пульту. Это делается из-за того, что дальность 232-го мала.

evgeny_want-to-sleep
Автор темы
evgeny_want-to-sleep
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 evgeny_want-to-sleep » 10.05.2015, 09:39

Понятно, насчёт конфликта мастер-устройств я не подумал. А возможно подключение с использованием С2000-ПИ 1,03 и ПИ-ГР? Например, со стороны С2000М ПИ-ГР через 232, затем АВ до ПИ ->232->ПК. Кстати, для тех, кто потерял провод от ПИ - 1 контакт USB на +5В прибора, а 4 контакт объединить с Gnd db-9 (5 контакт.)

Сегодня попробовал с оригинальным кабелем, диод rs232 заморгал (дело было в 5 контакте и земле юсб). Но даже в режиме программирования не определяет устройства, диод RS-485И горит красным, в дежурном режиме мигает 2 красных 1 зелёный. Разве из-за конфликта мастеров такое может быть, тем более в режиме программирования не работает?

evgeny_want-to-sleep
Автор темы
evgeny_want-to-sleep
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #4 evgeny_want-to-sleep » 10.05.2015, 11:06

Попробовал сделать схему из ПИ-ГР исп.2, присоединённого к ПК через сом-порт, по АВ связанного с С2000-ПИ, который связан с С2000М. В режиме программирования связь есть, конфигурацию читает. В АРМ С2000 ставлю режим ПИ, ПИ-ГР, диоды АВ на ПИ-ГР исп.2 и С2000-ПИ начинают мигать, но RS-232 на С2000-ПИ молчит.

evgeny_want-to-sleep
Автор темы
evgeny_want-to-sleep
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09.05.2015
С нами: 8 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 evgeny_want-to-sleep » 10.05.2015, 11:23

Воспользовался вместо ПИ-ГР исп.2 китайским преобразователем интерфейсов (USB-RS485) за 70 рублей, в настройках АРМ С2000 поставил не ПИ, ПИ-ГР, а С2000 вер. 2.* и всё заработало. В итоге схема подключения вышла примерно следующая:

-С2000М --> провод до С2000-ПИ --> isolated AB (620 Ом)--> USB-RS485 --> ПК с АРМ С2000