Не видятся приборы при подключении через С2000-ПИ

FORUM_NAME: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #1 google » 13.07.2015, 17:42

Имеется длинная линия RS485 с приборами которая идет через несколько зданий. Приборы все видятся, конфигурация считывается. Но так как линия длинная, решено было поставить в разрыв С2000-ПИ. После установки не видятся приборы, которые находятся после ПИшки. Пробовал разные скорости, разные оконечные резисторы. Практически постоянно горит индикатор RS-485, раз в 10 секунд вспыхнет индикатор RS-485И при этом гаснет индикатор RS-485, а потом опять загорается индикатор RS-485. Если к ПИ подключить С2000M, то все приборы, которые после ПИ, начинают видется. Что это может быть?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 13.07.2015, 19:10

Вы сами себе слегка противоречите, если все работало, то за каким ... Вы поставили ПИ.
Другой вопрос, раз уж Вы развалили интерфейс на две части, то как объединяете ноль БП и ставите согласующие сопротивления?

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #3 google » 13.07.2015, 23:04

pet-and писал(а):Вы сами себе слегка противоречите, если все работало, то за каким ... Вы поставили ПИ.
Другой вопрос, раз уж Вы развалили интерфейс на две части, то как объединяете ноль БП и ставите согласующие сопротивления?

Работать-то работало, но в процессе записи ключей, почему-то не до всех приборов доходили эти самые ключи. А также не со всех приборов считывались. Поэтому было решено попробовать поставить ПИшку, т.к. линия получается достаточно длинная.

Схему соединений изобразил схематично. Сигнал-20 и С2000-ПИ стоят в одном помещении и питаются от одного БП. Соответственно у них объединены нули, а также нули неизолированного сегмента линии. Изолированный сегмент линии не объединяется нулями с неизолированным. Сопротивления стоят по 620 Ом в обоих сегментах. Так как Сигнал и ПИ недалеко друг от друга, пробовал сопротивление ставить на Сигнале, а с ПИ убирать, ничего не изменялось.
Вложения
Безымянный.jpg

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 14.07.2015, 10:56

Вот сейчас подумал, а могут быть такие затыки у ПИшки, если на многих приборах забыли убрать перемычки?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 14.07.2015, 11:10

Обязательно будут. Судя по Вашему рисунку в линии должно быть всего 4 согласующих резистора, два на ПИ и ещё 2 на крайних приборах каждой ветки, все остальные снять.

google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 14.07.2015, 13:03

pet-and писал(а):Обязательно будут. Судя по Вашему рисунку в линии должно быть всего 4 согласующих резистора, два на ПИ и ещё 2 на крайних приборах каждой ветки, все остальные снять.

Пошел сейчас проверять, на некоторых приборах стоят лишние перемычки. Корявый монтаж, монтажники делали ответвления от общей линии, но без ПИ, и в конце каждого ответвления стоит перемычка :zvez_ochki:


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-ПИ, ПИ-ГР»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности