Пи теряет приборы

FORUM_NAME: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dmitriy1911
Автор темы
Dmitriy1911
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Dmitriy1911 » 28.02.2018, 17:54

Добрый день. С2000пи работает в качестве повторителя интерфейса . На ПИ с одной стороны приходит rs485 с приборов ,с другой интерфейс подключен на пульт(далее пульт через rs232 к пк). Скорость 9600,перемычка 620 ом. Uprog приборы находит но при попытке считать конфигурацию выскакивает ошибка прибор не отвечает . Заранее благодарен

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 28.02.2018, 18:14

На днях такую проблему решал.
Всё, как всегда, просто:
    отстрелы интерфейса
    соласующие сопротивления
    общий 0V (при наличии устройств с питанием 220В, типа АСПТ, Поток-3Н, РИП **RS, строго рекомендую)