Доброго времени суток.
Возникла необходимость добавить в существующую систему несколько удаленных помещений. Т.к. линию связи предполагалось вести "воздушкой", то решили собрать интерфейс следующим образом:
- на посту охраны С2000-ПИ подключается в существующую систему и из нее получает питание. На изолированный вход ПИ через БЗЛ подключается линия связи (А,В,0).
- на удаленных объектах линия связи приходит на вход БЗЛ и тут же уходит на следующий БЗЛ. Выход БЗЛ подключается к изолированному входу С2000-ПИ, а на обычный вход ПИ подключается Сигнал 20М вер.2.10. с него же ПИ берет питание. Расстояние от БЗЛ до ПИ и от ПИ до Сигнала 20М не более 20см.
- расстояние между постом охраны и ближайшим объектом порядка 500м. Общая длинна линии связи не более 800м. Нагрузочные 620 Ом стоят на первом и последнем ПИ.
Проблема в том, что данное решение оказалось не рабочим. Т.е. приборы не видятся ни в АРМе, ни UProg-ом, ни пультом. Но по индикации опрос идет и приборы якобы отвечают(индикаторы изолированных входов практически горят, а обычных входов периодически промаргивают). После долгих "танцев с бубнами" решили поменять ПИ. Т.к. под рукой оказалось несколько "старых" ПИ (вер.1.00 и вер. 1.01) подключили их и о чудо!!! Все заработало! Если на посту охраны подключить новый ПИ (вер.1.02), то все переставало работать. Единственное, что не пробовали это что будет если подключить "новый" ПИ на удаленном объекте, а на посту охраны оставить "старый". Проблема еще в том, что заказчик требует оборудование с датой изготовления не более 1 года. Получается на старом работает, но оставить нельзя. А новое не работает.
Может у кого была такая ситуация? Как решили?