Непрочитанное сообщение #1 GaaD » 17.05.2014, 07:56

Добрый день, требуется ваша помощь .

Используем АРМ "Орион Про" 1.12 обновление 2 .

Схема подключения такая .. ПК --> С2000-USB --> С2000М по RS485---> приборы .

В режиме программирования через UProg все работает, все приборы видятся.

В "Орион Про" горит красный индикатор "RS485" .. и все... Индикатор "USB" не горит.
Ядро опроса не видит приборы. Обмена нет .

Что не так ?

kos25
kos25
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Технический директор

Непрочитанное сообщение #2 kos25 » 19.05.2014, 11:07

должна быть такая схема ПК --> USB-RS232 --> С2000М по RS485---> приборы

ПК --> С2000-USB --> С2000М по RS485---> приборы в таком случаи в пульте надо включить режим ПИ и настройки тип подключения АРМ орион про поменять.