Проблема с RS-485

FORUM_NAME: USB-RS485
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ops_vart M
Автор темы
ops_vart M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #1 ops_vart » 17.11.2018, 19:51

Есть объект, на нем установлен C2000-КДЛ + C2000-СП2 + C2000-М. При подключении всего этого к Ориону, сначала мигает "RS-485" затем когда запускаешь Оперативную Задачу перестает мигать "RS-485" потом после того как ОЗ пишет "Нет Контакта" снова начинает мигать "RS-485" Что с этим делать? Читал у одного вроде тоже самое,но ответа нету. Заранее спасибо всем.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 17.11.2018, 22:16

Ничего не работает, что делать?
Скорее всего, поможет изоляция АРМ-а по "земле" от линии интерфейса.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 18.11.2018, 06:27

так АРМ и пульт в одном интерфейсе и не будут работать, это всё равно что пришить человеку вторую голову. Поэтому избавляйтесь от USB-RS485 и подключайте пульт к АРМу через USB-RS232.

ops_vart M
Автор темы
ops_vart M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #4 ops_vart » 24.11.2018, 14:16

Нечего не помогает, либо я тупой. Можете все объяснить поподробнее? Вообще я только недавно выучился на электромонтера ОПС. Так что вот.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 24.11.2018, 15:02

а что сделали то? может схемку своих соединений покажите.

ops_vart M
Автор темы
ops_vart M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #6 ops_vart » 24.11.2018, 15:20

Вот что еще пишет Uprog и АБД "Прибор не отвечает" Вообще не хрена не понимаю уже приборы по одному подключаю к RS-ке.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 24.11.2018, 17:41

Протокол работы системы, "Орион" или "Орион Про"?
Структура БД?
Режим работы пульта?
Что там со скоростями Сом-порта и RS232 пульта?

ops_vart M
Автор темы
ops_vart M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #8 ops_vart » 24.11.2018, 18:05

Протокол: Орион.
Структура БД: точно сейчас не скажу, но говорят что до неисправности все приборы работали исправно целый год.
Режим работы пульта: Режим программирования, если что в настройках стоит "Компьютер"
Скорость: 9600 .

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 24.11.2018, 21:30

"Режим программирования" - этим всё сказано. Это режим для программирования пульта, не более.
Если строить систему, хоть какой-нибудь безопасности, пульт должен находиться в режиме "ПИ/Резерв".
ops_vart писал(а):говорят что до неисправности все приборы работали исправно целый год.
Говорят, что кур доят!
Изучайте основы работы системы. Без полного понимания того, как это должно работать, никто помочь не в состоянии.

ops_vart M
Автор темы
ops_vart M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #10 ops_vart » 25.11.2018, 13:11

Когда пульт в режиме "Программирования" то сам орион видит приборы, если пульт вывести их этого режима то орион теряет все приборы.
Структура системы БД: Ком.Порт - 5 - КДЛ (адрес 1) - C2000 (адрес 2)

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #11 DruG » 25.11.2018, 13:18

и всё таки, у вас комп подключен к системе по RS-485?

ops_vart M
Автор темы
ops_vart M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #12 ops_vart » 25.11.2018, 14:16

Да

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #13 DruG » 25.11.2018, 15:52

тогда чего вы хотите то? ответ я уже дал в самом начале
DruG писал(а):так АРМ и пульт в одном интерфейсе и не будут работать, это всё равно что пришить человеку вторую голову. Поэтому избавляйтесь от USB-RS485 и подключайте пульт к АРМу через USB-RS232
других вариантов нету, и то что раньше работало, это только из-за того что пульт был в режиме программирования.

Добавлено спустя 53 секунды:
точнее варианты подключения есть, но не по RS-485, только RS-232