С2000Ethernet пропадает связь с приборами

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


rtcbbez
Автор темы
rtcbbez
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29.01.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 rtcbbez » 03.04.2014, 12:46

Схема: АРМ Орион - ethernet - ЛС* - ethernet - с2000-2(3 штуки)

ЛС* локальная сеть состоит из 3-х сетей соединенных между собой маршрутизаторами, каждая сеть в разных диапазонах IP адресов(но не в этом суть)

пинг между двумя с2000-ethernet составляет +- 4-5 мс
в Оперативной задаче постоянно выскакивает потерян контакт с прибором 1, прибором 2, прибором 3 и снова восстанавливается через некоторое время (от нескольких секунд-до пары тройки минут), также выскакивает "Ухудшение связи по RS".

в следствии чего управление считывателем и дверью происходит с задержкой(блокировка и т.п.). :ry_car:

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 03.04.2014, 13:24

Прочтите:
http://bolid.ru/files/373/566/s2_eth_2.15.pdf

Таблица 5 и 6.

Для настройки С2000-Ethernet используйте преобразователь интерфейсов USB-RS232 или компьютер с СОМ портом .

rtcbbez
Автор темы
rtcbbez
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29.01.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 rtcbbez » 03.04.2014, 13:28

оба с2000-ethernet настроены подобным образом:
с другими ip адресами портами и адресами приборов, возможно какие тайминги и т.п. указать нужно?

см.рис
Вложения
444.jpg
333.jpg
222.jpg
111.jpg
Последний раз редактировалось rtcbbez 03.04.2014, 13:34, всего редактировалось 1 раз.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 03.04.2014, 13:34

Прочтите пункты:
1.4.3.5
1.4.3.6
[hr][/hr]
[hr][/hr]
ПРОГРАММА RSSETTINGS

Программа предназначена для изменения параметров опроса приборов АРМ "Орион" и АРМ "Орион-Про". Изменение этих параметров может потребоваться при использовании в системе приборов, осуществляющих передачу данных по альтернативным каналам связи (ЛВС, ВОЛС, радиоканал).

http://bolid.ru/production/orion/po-orion/rssettings.html

[hr][/hr]
[hr][/hr]
http://bolid.ru/support/articles/articles_12.html

rtcbbez
Автор темы
rtcbbez
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29.01.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 rtcbbez » 08.04.2014, 06:37

порекомендуйте пжлста таймауты для 2-х связанный между собой с2000-ethernet
Схема: АРМ Орион - ethernet - ЛС* - ethernet - с2000-2(3 штуки)

выставил таум-ауты, верно-ли?
Вложения
56455.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 09.04.2014, 17:02

1) Проконсультируйтесь с администратором сети о стабильном обмене между с2000-ethernet.
2) Вы используете порт 80, попробуйте 2048.
3) Временные настройки (таймауты) для 2-х связанный между собой с2000-ethernet расчитайте согласно
Этикетке АЦДР.426469.028 ЭТ
http://bolid.ru/files/373/566/s2_eth_2.15.pdf

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Olga » 10.04.2014, 11:03

Порт 80, действительно, при случае лучше заменить на 40000 (зарезервирован за SafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocol), или на любой из пользовательского (динамического) диапазона (49152 — 65535). В заводской конфигурации задан порт 2048 (лучше бы 40000).
Настройки на скриншотах корректны в том случае, если приборы работают в режиме с сохранением событий (Slave/Master). Если в прозрачном режиме, то нужно увеличить "тайм-аут ожидания запроса" (TimeOutConstant) до 120 мс.
В принципе, параметры можно не рассчитывать, а установить те, что приведены в ЭТ на прибор в сводной таблице параметров, подлежащих изменению, с учетом максимального количества удаленных «C2000-Ethernet» (10 штук).
А, может, проблема не в тайм-аутах и UDP-портах, а в интерфейсе RS-485? Как часто теряются приборы и происходит "ухудшение связи по RS"? С2000-Ethernet и подключенные к нему C2000-2 питаются от одного источника питания? Если нет, то объединены ли 0 В приборов?

rtcbbez
Автор темы
rtcbbez
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29.01.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 rtcbbez » 11.04.2014, 06:20

Поменял порт и все заработало. Спасибо. :te_ma-clo_se: