Непрочитанное сообщение #21 Olga » 21.08.2014, 13:41

to manly
Для схемы с виртуальным COM-портом всё-таки необходимо обновить Орион Про до v1.12. В противном случае, уменьшить количество потерь при работе с Орион Про 1.11 можно установив в конфигурации C2000-Ethernet параметр "версия протокола" в значение "Первая" (рекомендации относятся только к "прозрачному" режиму).


to Warfeer
.. в режиме мастер-слейв все работает без проблем. Но в режиме мастер-слейв подвисают езернеты. Кто то уже победил проблему?
В некоторых сетях может возникать такая проблема. Лечится обновлением C2000-Ethernet. Серийной прошивки пока нет. Несерийную можно получить по запросу в тех.поддержку Болид, либо ждать ближайшей официальной серийной (будет доступна для скачивания с сайта).

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #22 Olga » 21.08.2014, 14:09

to manly
И ещё раз повторюсь: при организации виртуального COM-порта в настройках реестра используйте временные настройки порта по умолчанию (программа Settings.exe). Установите параметр "пауза перед общей командой" равным 10 мс (обязательное требование для Вашей схемы "АРМ - локалка - С2000-Etherent - приборы Орион"). В зависимости от времени пинга прибора, варьируйте параметром "тайм-аут передачи по локальной сети". Т.е. установленного у Вас значения 600 мс. при максимальном пинге 400 мс. более чем достаточно. Таким образом, "тайм-аут ожидания запроса" нужно вернуть к значению 30 мс, а "тайм-аут ожидания команд" к значению 600 мс.. Впрочем, можно и не менять, просто увеличенные тайм-ауты приводят к более медленной работе системы. А вот нулевая "пауза перед общей командой" при использовании C2000-Ethernet будет приводить к потерям приборов Орион. Это рекомендации на случай, если Вы вернетесь на схему с организацией виртуального COM-порта.