Отваливаются приборы

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы
Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #21 Olga » 21.08.2014, 13:41

to manly
Для схемы с виртуальным COM-портом всё-таки необходимо обновить Орион Про до v1.12. В противном случае, уменьшить количество потерь при работе с Орион Про 1.11 можно установив в конфигурации C2000-Ethernet параметр "версия протокола" в значение "Первая" (рекомендации относятся только к "прозрачному" режиму).


to Warfeer
.. в режиме мастер-слейв все работает без проблем. Но в режиме мастер-слейв подвисают езернеты. Кто то уже победил проблему?
В некоторых сетях может возникать такая проблема. Лечится обновлением C2000-Ethernet. Серийной прошивки пока нет. Несерийную можно получить по запросу в тех.поддержку Болид, либо ждать ближайшей официальной серийной (будет доступна для скачивания с сайта).

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #22 Olga » 21.08.2014, 14:09

to manly
И ещё раз повторюсь: при организации виртуального COM-порта в настройках реестра используйте временные настройки порта по умолчанию (программа Settings.exe). Установите параметр "пауза перед общей командой" равным 10 мс (обязательное требование для Вашей схемы "АРМ - локалка - С2000-Etherent - приборы Орион"). В зависимости от времени пинга прибора, варьируйте параметром "тайм-аут передачи по локальной сети". Т.е. установленного у Вас значения 600 мс. при максимальном пинге 400 мс. более чем достаточно. Таким образом, "тайм-аут ожидания запроса" нужно вернуть к значению 30 мс, а "тайм-аут ожидания команд" к значению 600 мс.. Впрочем, можно и не менять, просто увеличенные тайм-ауты приводят к более медленной работе системы. А вот нулевая "пауза перед общей командой" при использовании C2000-Ethernet будет приводить к потерям приборов Орион. Это рекомендации на случай, если Вы вернетесь на схему с организацией виртуального COM-порта.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Отваливаются приборы
    sib » 09.02.2016, 10:13 » в разделе С2000-Ethernet
    12
    2916
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    10.02.2016, 19:28
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению отваливаются приборы Вложения
    batrider » 05.07.2017, 11:58 » в разделе С2000-КДЛ
    30
    3960
    hl22 Перейти к последнему сообщению
    09.01.2018, 18:36
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Отваливаются камеры
    Leonid » 30.04.2016, 17:57 » в разделе Орион Видео Про
    1
    1739
    Rakhymzhan Перейти к последнему сообщению
    29.07.2018, 15:24
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Орион через виртуальный порт - отваливаются разделы Вложения
    AgentZmaX » 10.01.2018, 07:24 » в разделе С2000-Ethernet
    6
    814
    Dmitr Перейти к последнему сообщению
    24.01.2018, 06:28
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Перезагружаются приборы
    AgentZ » 17.03.2015, 02:18 » в разделе С2000-4
    10
    2533
    Leonid Перейти к последнему сообщению
    19.03.2015, 17:09
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Как подключить приборы без RS-485
    graunf » 23.10.2018, 15:19 » в разделе USB-RS485
    1
    103
    DruG Перейти к последнему сообщению
    23.10.2018, 18:31
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пи теряет приборы
    Dmitriy1911 » 28.02.2018, 17:54 » в разделе С2000-ПИ, ПИ-ГР
    1
    476
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    28.02.2018, 18:14
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению USB-RS485 Не видит приборы Вложения
    shark11 » 27.10.2015, 09:47 » в разделе USB-RS485
    26
    14906
    vespor Перейти к последнему сообщению
    03.08.2017, 10:33
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Pprog не находит приборы
    rigger » 01.10.2015, 16:40 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    6
    2319
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    08.10.2015, 14:40
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пропадают приборы при тревоге
    ivz9999 » 16.01.2015, 07:00 » в разделе Организация каналов связи
    22
    4899
    ivz9999 Перейти к последнему сообщению