После не удачной попытки подключения к Орион Про с2000-2 через c2000-ethernet, сделал тестовый стенд.
На ноутбуке (192.168.79.223) через rsseting создал КОМ порт (27) в настройках кроме добавления ипа прибора (192.168.79.224) и порта (2048) ничего не менял.
с2000-ethernet изменен ип на 192.168.79.224 в таблице маршрутизации прописан IP 192.168.79.223 шлюз 0.0.0.0 Остальные настройки не трогал.
С2000-2 в заводском состоянии подключен к с2000-ethernet двумя проводами A,B
Все это хочется запустить в прозрачном режиме. Ноутбук преобразователь видит (пинг проходит 4мс) В следствии подключения на прямую, как понимаю дополнительные настройки задержки ставить не надо.
Проблема в том что после смены перемычки преобразователя в состояние pass, запущенный на ноутбуке uprog при сканировании ком порта 27, с2000-2 не находит. Хотя в момент сканирования диод hl3, на преобразователе, постоянно горит, следовательно он данные принимает.
Преобразователь и контроллер пробовали менять на другие, UPROG последняя версия с офф сайта. Ранее по такой же схеме запускали точку. Помогите люди добрые