без Com порта

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы
mopoz
Автор темы
mopoz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 14.05.2013
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Сисадмин

Непрочитанное сообщение #1 mopoz » 18.09.2014, 14:28

Здравствуйте всем!
Такая схема работать будет? или без ком порта никуда(на компе с АРМ Орион ПРО они отсутствуют, через преобразователь RS-232 не вариант):
АРМ Орион ПРО -- С2000-USB -- C2000-Ethernet (+на этом 485м основная масса приборов) -- свич -- медиаконвертер -- волс -- медиаконвертер -- свич -- С2000-Ethernet -- С2000-2 (удаленный прибор который нужно увидеть)
Почитал инструкцию(наверно не внимательно), форум, собрал все это дело и чтото не видать того С2000-2
Порт 40000 на обоих Изернетах, таймаут 120 мс

mopoz
Автор темы
mopoz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 14.05.2013
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Сисадмин

Непрочитанное сообщение #2 mopoz » 23.09.2014, 09:03

Сделал через виртуальный ком порт, все работает:
АРМ Орион ПРО -- свич -- медиаконвертер -- волс -- медиаконвертер -- свич -- С2000-Ethernet -- С2000-2

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Olga » 23.09.2014, 12:39

Первая схема тоже должна работать. Можно обратить внимание на следующее:
1. Должны быть настроены тайм-ауты в реестре (для АРМ Орион Про, Uprog и др. ПО). Рекомендации приведены в ЭТ на C2000-Ethernet.
2. Если приборы C2000-Ethernet в первой схеме работают в прозрачном режиме, то обязательно должен быть указан тип протокола "Орион".

mopoz
Автор темы
mopoz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 14.05.2013
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Сисадмин

Непрочитанное сообщение #4 mopoz » 23.09.2014, 14:31

Olga писал(а):Первая схема тоже должна работать. Можно обратить внимание на следующее:
1. Должны быть настроены тайм-ауты в реестре (для АРМ Орион Про, Uprog и др. ПО). Рекомендации приведены в ЭТ на C2000-Ethernet.
2. Если приборы C2000-Ethernet в первой схеме работают в прозрачном режиме, то обязательно должен быть указан тип протокола "Орион".
1. Настраивал
2. Наверное поэтому не работала схема, т.к. протокол выставил "Орион ПРО"

Lewchenko
Lewchenko
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27.06.2014
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Lewchenko » 20.10.2014, 14:24

А виртуальный COM как реализовали?


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Два COM порта
    Dean » 16.03.2017, 10:59 » в разделе АРМ Орион
    5
    333
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    17.03.2017, 08:44
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Ethernet С2000-Ethernet не знаю номер порта Вложения
    segarullezz » 11.07.2017, 12:56 » в разделе С2000-Ethernet
    15
    640
    segarullezz Перейти к последнему сообщению
    21.07.2017, 14:24

Вернуться в «С2000-Ethernet»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности