c2000 ethernet Прозрачный режим (Pass)

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы
marks90
Автор темы
marks90
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 marks90 » 15.10.2014, 16:50

Пытаюсь подружить С2000-Ethernet и Gate 8000. По этой схеме см.рис. Не выходит.
Проблема следующая, при подключении более 1-2х Gate 8000 (далее контроллер) (последовательно на один шлейф RS485 A,B ) к С2000-Ethernet, на приёмной стороне (С2000-Ethernet тот что к ПК) пропадает связь со всеми контроллерами. При 1-2х контролерах всё в порядке.
То есть:
На передающей стороне всё в порядке, все 3 индикатора горят.
На приёмной центральный индикатор «RS-232/485» Мигает непрерывно :вкл. – 1 сек, выкл. – 0,1 сек. Боковые горят постоянно.

Что пребывал:
- Слушал напрямую 485 шлейф на котором весят контроллеры, все контроллеры видны.
- Приёмную сторону конфигурировать как rs232 и снимать сигнал с него, не помогло.
- Пинговать. Оба С2000-Ethernet пингуются.

Настройки (по умолчанию, менял только):
На приёмной С2000-Ethernet ip x.x.x.1 : 2048 Таблица маршрутизации: первая строка: x.x.x.2 шлюз пустой (по нулям, пробывал 255.255.255.0) порт 2048
На передающей С2000-Ethernet x.x.x.2 : 2048 Таблица маршрутизации: первая строка: x.x.x.1 шлюз пустой (по нулям, пробывал 255.255.255.0) порт 2048

Буду очень признателен если кто сможет помочь советом, спасибо.
P.S Прозрачный режим (Pass)
Вложения
1.png

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 5 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 15.10.2014, 21:57

http://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html :
Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 «С2000-Ethernet».

=================================================================================================
С2000-Ethernet и другие преобразователи вносят временные задержки при информационном обмене ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232.
Проконсультируйтесь у производителя Gate 8000, можно ли скорректировать в его программном обеспечении временные настройки (таймауты, паузы и т.п).
Например: у ЗАО "НВП "Болид" предназначена программа RSSETTINGS
http://bolid.ru/production/orion/po-orion/rssettings.html


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-Ethernet»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности