Непрочитанное сообщение #1 aleksey 10 » 05.02.2015, 15:42

здравствуйте!
в режиме pass при подключении к ПК по очереди
двух с-2000 ethernet (версия 2.15) данные блоки работают
номально.При смене режима на master- slave настройки
данного режима находятся во вложенных файлах письма
изменены следующие настройки;
в таблице маршрутизации;ip-адрес шлюза-0.0.0.0
в master slave
regedit:work tape -comport
максимальное время пингования данных приборов по ЛВС =11 мс
мас-адреса данных приборив ЛВС определяет правильно
в данном режиме светодиод ethernet мигает непрерывно вкл-2сек
выкл-1сек.заранее благодарны
Вложения
regedit.png
slave закладка ethernet.png
slave закладка rs-485.png
master закладка rs-485.png
master закладка ethernet.png

Olga
Olga
Репутация: 4
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Olga » 06.02.2015, 09:34

Вероятно, не совпадают ключи шифрования в приборах. На вкладке Ethernet в колонке «Ключ шифрования» нужно назначить ключи шифрования по умолчанию. Для этого кликнуть мышкой на колонке «Ключ шифрования» напротив соответствующей записи таблицы маршрутизации. Появится окно изменения пароля. Установить галку «Использовать ключ шифрования по умолчанию». Выполнить для тех приборов, между которыми не работает режим Master/Slave.
При не совпадающих ключах шифрования режим Pass будет работать в том случае, если параметр «Версия заголовка» в таблице маршрутизации установлен в значение «Авто» (значение по умолчанию). В этом случае прибор автоматически определяет максимальные возможности адресата, которому ретранслирует данные. Соответственно, прибор пытается организовать шифрованный канал передачи, а если не получается, то отсылает в нешифрованном виде. В режиме Master/Slave нешифрованный обмен невозможен.
Кстати, в конфигурации Ваших приборов шлюз задан неверно. На текущий момент это не влияет, т.к. приборы находятся в одной подсети. Но при случае лучше заменить либо на корректный, либо вернуть на значение "0.0.0.0".
Примечание к режиму Master/Slave. При назначении адресов приборам "Орион", подключенным к C2000-Ethernet-Master, не используйте адреса кратные 8-ми (8, 16, 24 и т.д.) в том случае, если в этом сегменте RS-485 находится более одного прибора "Орион". В противном случае, прибор "Орион" может либо не обнаружиться, либо может заблокироваться получение от него событий. Если ввиду большой системы не получается обойтись без адресов, кратных 8-ми, то при назначении адресов необходимо выполнить следующие рекомендации:
- можно использовать адреса приборов "Орион", кратные 8-ми. При этом внутри этого сегмента не использовать адреса, которые относятся к ближайшей восьмерке адресов, предшествующих задействованному адресу, кратному 8-ми. «Исключенные» адреса могут быть использованы на других ветках RS 485 (например, сегменты RS-485 других С2000-Ethernet-Master). Например, в сегменте RS-485 С2000-Ethernet-Master_1 задействовать адреса с 1 по 7, с 16 по 23, 80-тый (с учетом того, что 16 и 80 кратны 8-ми, исключаем адреса с 8 по 15, с 72 по 79). При этом в сегменте RS-485 С2000-Ethernet-Master_2 задействовать адреса с 8 по 15, 24-тый, с 72 по 79 (с учетом того, что 8 и 72 кратны 8-ми, исключаем адреса с 1 по 7, с 64 по 71)
- либо в сегменте RS-485 одного С2000-Ethernet-Master при назначении адресов приборам Орион адресацию приборов начинать с начала восьмерки адресов при этом не использовать разрывы в адресации приборов. При использовании разрывов в адресации, следующая группа приборов должна относиться к другой восьмерке адресов, при этом между двумя этими группами должна быть абсолютно пустая восьмерка адресов. Например, в одном сегменте RS-485 можно задействовать адреса с 1 по 36 и с 48 по 63 (исключаем адреса с 40 по 47, т.к. необходима полностью свободная восьмерка адресов).
Адреса приборов с 1 по 7 - первая восьмерка;
Адреса приборов с 8 по 15 - вторая восьмерка;
Адреса приборов с 16 по 23 - третья восьмерка;
Адреса приборов с 23 по 31 - четвертая восьмерка;
Адреса приборов с 32 по 39 - пятая восьмерка;
Адреса приборов с 40 по 47 - шестая восьмерка;
Адреса приборов с 48 по 55 - седьмая восьмерка;
Адреса приборов с 56 по 63 - восьмая восьмерка;
Адреса приборов с 64 по 71 - девятая восьмерка;
И т.д. до 127 адреса.