Связь с удаленными С2000-Ethernet

FORUM_NAME: С2000-Ethernet
Описание: Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-Ethernet
Модератор: Модераторы
alextereshuk
Автор темы
alextereshuk
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 alextereshuk » 22.03.2015, 10:44

Добрый день всем
Есть два объекта на первом стоит шесть С2000-Ethernet к ним прицеплены С2000-4, С2000-Ethernet в режиме мастера,сеть построенна на оптике через коммутаторы и т.д..на удаленном объекте включаюсь в сетку, С2000-Ethernet слэйвом, вижу приборы на первом объекте, пинг до мастер С2000-Ethernet состовляет 10-15мс, после того как в сеть подключается видеосервер пинг возрастает до 1500 мс и связь обрывается. Где и что надо поменять чтоб увидеть приборы.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 22.03.2015, 12:01

http://bolid.ru/files/373/566/s2_eth_2.15.pdf
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-485/RS-232 В ETHERNET
«С2000-Ethernet» (вер. 2.15)
Этикетка
АЦДР.426469.028 ЭТ

Особенно Страница 10, 12, 13,14 !

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 22.03.2015, 18:42

Помимо настройки С2000-Eth, надо настройки регистратора глянуть, там зачастую можно ограничить ему полосу, чтобы не заваливал канал видеоданными. или сетевое оборудование по дороге может поддерживать QoS.

alextereshuk
Автор темы
alextereshuk
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 alextereshuk » 01.04.2015, 09:50

Добрый день!
Есть такой вопрос. В руководстве написано: "Тайм-аут ожидания квитанции = время передачи пакета между двумя «С2000-Ethernet» * 2 + 50 мс." Параметр "*2" в данной фразе означает умножить на два максимальные показания пинга и потом прибавить 50?

Olga
Olga
Репутация: 2
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Olga » 01.04.2015, 11:42

"«Время передачи пакета до IP-абонента * 2» равно времени ответа на команду «ping». Если время «ping» меньше или равно 30 мс., то «тайм-аут ожидания квитанции» рекомендуется оставить равным 80 мс. (заводская конфигурация)."
Т.е. если пинг 1500 мс., то можно поставить "Тайм-аут ожидания квитанции" = 1500 мс. + 50 мс. = 1550 мс.. Можно поставить значение с запасом, например, 1700 мс..
Правда, при таком времени пинга система будет работать очень медленно. Пинг всегда 1500 мс. при трансляции видеопотока (или, как правило, меньше)? Прибор C2000-Ethernet всегда отвечает на команду пинг или периодически "превышен тайм-аут ожидания ответа"? Если будете менять настройки C2000-Ethernet, измените сразу UDP-порты отправителя и получателя со значения 2048 на 40000 во всех приборах.
Как выше было написано Sia-Ori, может оказаться так, что придется разграничивать пропускную способность канала между устройствами (либо настройкой видеосервера, либо сетевого оборудования при помощи администраторов локальной сети).

alextereshuk
Автор темы
alextereshuk
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 alextereshuk » 01.04.2015, 13:18

Есть несколько объектов, на одном линия на оптики и там с включенным видео постоянно в районе 1500, без "превышен тайм-аут ожидания ответа",ещё не удалось попасть на этот объект чтоб перенастроить..но думаю проблем не должно быть. А вот в на втором объекте посложнее, с линии присутствует Wi-Fi (конечно все понимают что для передачи видео это очень плохо, но пока что только так),и при включенном потоке видео, пинги прыгают то 50 то 150-170 и через два три шага превышен тайм-аут ожидания ответа, в управляемом D-link, настроил QoS,дал порту 2048 наивысший приоритет.Но все же отваливаются приборы, либо не отвечает на команды посланные из Орион (к примеру вкл освещение).
И ещё вопрос, почему стоит менять порт 2048 на другой? С портами видеосервера они не пересекаются

Olga
Olga
Репутация: 2
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Olga » 01.04.2015, 14:46

UDP-порт 2048 используется некоторым сетевым оборудованием.
UDP-порт 40000 закреплен за SafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocol.
На объекте, где Wi-Fi, у приборов C2000-Ethernet тоже нужно настроить параметр "тайм-аут ожидания квитанции" и относительно него пересчитать временные настройки в основном Master-устройстве системы. Хотя, конечно, от "превышен тайм-аут ожидания ответа" это не избавит...

alextereshuk
Автор темы
alextereshuk
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30.12.2013
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 alextereshuk » 01.04.2015, 15:08

во всех С2000-Ethernet, на объекте где WI-Fi, прописал таймаут ожидание 250 мс, думаю этого будет достаточно...я так полагаю ещё надо на компе где стоит Орион тоже изменить настройки задержек?

Olga
Olga
Репутация: 2
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 22.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 Olga » 03.04.2015, 14:50

Да! Обратите внимание, что настройки в Орион должны быть пересчитаны относительно значения "тайм-аута ожидания квитанции", указанного для самой медленной связки приборов C2000-Ethernet. Например, если удаленных сегментов несколько, при этом с одним из сегментов пинг порядка 10 мс., а с некоторым другим сегментом - 300 мс., то временные параметры пересчитываются с учетом значения "тайм-аута ожидания квитанции", заданного для направления с пингом 300 мс..


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-Ethernet»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности